Есть необходимость получить стандартные сигналы 0-20 мА 4-20 мА и 0-5В с точностью 0.1% преобразуя ШИМ сигнал (амплитуда 5В частота 1кГц).Никто не подскажет как? Сделать это можно но нет ни описаний ни схем. Помогите пожалуйста...
|
|
![]() |
|
|
Если есть опыт разработки аналоговых устройств на ОУ, то можно сделать интегратор для преобразования ШИМ сигнала в напряжение, потом нужен преобразователь напряжения в ток (усилитель с обратной связью по току) . Устройства типовые, описаны во множестве справочников различных авторов. Можно взять похожие узлы готовых устройств, например каскад демодулятора блока Р-25.1, преобразователь напряжение-ток блока А-05. Более простой, но менее дешевый путь, это использование плат ввода ШИМ сигнала, последующий пересчет в контроллере, и вывод через плату аналогового (токового) вывода. |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Спасибо за отклик.
Первый способ хорош всем но: 1-опыта разработки устройств на ОУ пока мало (но всему можно научиться),2-хотелось бы питать конечное устройство от 5В а при использовании ОУ это врядли осуществимо. Впрочем если ничего больше не придумаю буду пробовать. Третий вариант не подходит т.к. разработка ведется на однокристальном контроллере PSoC и внешней обвязки пока нет вовсе, и не хотелось бы конструировать что-то громоздкое (проще взять другой кристалл). Очень хотелось бы узнать поподробнее о упоминаемых блоках... Заранее благодарен. |
|
![]() |
|
|
Блок Р-25.1 ПИ регулятор, с импульсным выходным сигналом, с подключением датчика индукционной системы (0-10мГн), на входе у него есть демодулятор и интегратор.
Блок А-05 размножитель аналоговых сигналов из серии КАСКАД2, на выходе имеется преобразователь напряжение-ток. Все устройства на данный момент устарели, Серия КАСКАД2 описана в учебниках по ТАУ, в каких не помню. Документацию на блоки я уже выкинул, но может быть у когото еще осталась |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Спасибо. Надеюсь поможет.
|
|
![]() |
|
|
Есть готовые стандартные устройства преобразования сигналов частотой до 12кГц в ток (0/4-20мА), серии KFD...-UFC-... (universal frequency converter), производитель Pepperl-Fuchs, информацию по ним можно смотреть тут http://www.pepperl-fuchs.com/selector/gui/show_article_list.kly
|
|
![]() |
|
|
пользовался услугами этой ссылки :)
http://www.ipc2u.ru/catalog/T/TD/ |
|
|
Per aspera d`astra
|
|
![]() |
|
|
спасибо.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |