RS485 и ЛЭП |
Ответить |
Автор | |
Участник Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
Опубликовано: 25 Декабрь 2005 11:27 |
Подскажите Уважаемые , как работает RS-485 , протянутый по одной кабельной трассе с силовыми кабелями <1кв и как он работает при пересечении с ЛЭП 220 кв и вообще вблизи них , есть ли какие нибудь ограничения ?
|
|
Действительный член Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
|
Силовые и контрольные кабели до 1000В 50Гц помех сигналу RS485 не создают, от линий 220кВ все остальное должно быть проложено на расстоянии указанном в ПУЭ
|
|
Сергей
|
|
Участник Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
|
ПУЭ не оговаривает использование 485 . Если можно поконкретнее , буду очень благодарен .
|
|
Действительный член Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
|
В ПУЭ указано минимальное безопасное расстояние. Вблизи ЛЭП 220кВ имеется электрическое поле, и могут появляться коронные разряды, которые могут создавать помехи. Проявление этих помех сильно зависит от скорости обмена, используемого кабеля и его длины, протокола обмена.
Из опыта известно, что на расстоянии 100м от ОРУ-110кВ, скорость 19200,витая пара неэкранированная 50 метров, протокол Modbus работает. |
|
Сергей
|
|
Участник Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
|
Спасибо за ответ , Сергей . Расстояние от ОРУ примерно Так что думаю , лучше использовать xDSL , тем более телефонная пара найдется . С Новым Годом Вас и Всех Участников форума .
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
|
Сначала попробуйте - на скорости 1200 мы пробили 1.5 км возле линий ЛЭП. Скорее всего и у Вас заработает, только не забудьте поставить ограничители на входах 485 приёмников по току. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 25 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 116 |
|
При установке самодельных плат с терминаторами, настройки с помощью осцилографа у нас все работает по RS485 на расстоянии 850 метров, на скорости 38400. Протокол PlcNet. Кабель экранированный, телефонный 20 пар. По 16 парам пущено питание 24V на ответный преобразователь ADAM 4520. Без плат согласования и настройки ничего не работает. Кабель связи проложен по эстакаде с силовыми кабелями до 4 кВ. Пересекает под линией 10 кВ.
|
|
Vel
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |