    Опубликовано: 25 Декабрь 2005 11:27

Подскажите Уважаемые ,

как работает RS-485 , протянутый по одной кабельной трассе с силовыми кабелями <1кв и как он работает при пересечении с ЛЭП 220 кв  и вообще вблизи них , есть ли какие нибудь ограничения ?

 

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Декабрь 2005 09:42
Силовые и контрольные кабели до 1000В 50Гц помех сигналу RS485 не создают, от линий 220кВ все остальное должно быть проложено на расстоянии указанном в ПУЭ
Сергей
Наверх
ivsergey Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 21 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivsergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Декабрь 2005 13:08

ПУЭ не оговаривает использование 485 . Если можно поконкретнее , буду очень благодарен .

 

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Декабрь 2005 12:05
В ПУЭ указано минимальное безопасное расстояние. Вблизи ЛЭП 220кВ имеется электрическое поле, и могут появляться коронные разряды, которые могут создавать помехи. Проявление этих помех сильно зависит от скорости обмена, используемого кабеля и его длины, протокола обмена.
Из опыта известно, что на расстоянии 100м от ОРУ-110кВ, скорость 19200,витая пара неэкранированная 50 метров, протокол Modbus работает.


Сергей
Наверх
ivsergey Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 21 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivsergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Декабрь 2005 12:59

Спасибо за ответ , Сергей .

Расстояние от ОРУ примерно  30 метров , кабель, правда, промышленный симметричный экранированный специально для 485 . Скорость 4800 , но расстояние около 600 метров (на 70% вблизи от ОРУ).

Так что думаю , лучше использовать xDSL , тем более телефонная пара найдется .

 

С Новым Годом Вас и Всех Участников форума .

 

Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Апрель 2006 11:18

Сначала попробуйте - на скорости 1200 мы пробили 1.5 км возле линий ЛЭП.

Скорее всего и у Вас заработает, только не забудьте поставить ограничители на входах 485 приёмников по току.

Наверх
Vel_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 116
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vel_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Май 2006 13:05
При установке самодельных плат с терминаторами, настройки с помощью осцилографа у нас все работает по RS485 на расстоянии 850 метров, на скорости 38400. Протокол PlcNet. Кабель экранированный, телефонный 20 пар. По 16 парам пущено питание 24V на ответный преобразователь ADAM 4520. Без плат согласования и настройки ничего не работает. Кабель связи проложен по эстакаде с силовыми кабелями до 4 кВ. Пересекает под линией 10 кВ.