Скорость обмена через HART мультиплексор |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() ![]() Присоединился: 19 Июль 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 39 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 22 Декабрь 2005 09:18 |
Такой вопрос, может кто знает. При опросе приборов через HART-модем устройства опрашиваются последовательно, поэтому чем больше датчиков, тем меньше частота обновления конкретного значения. А как обстоит дело с HART-мультиплексором? Он тоже последовательно переключает каналы или параллельно опрашивает каждый канал? Просто если 255 датчиков опрашивать последовательно, получается период опроса около 100 с. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Участник ![]() Присоединился: 12 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нормальные мультиплексоры, опрашивают на разных каналах паралельно, а информацию хранять у себя и по запросы просто её выдают. Но, например Метрановский опрашивает только по запросу и переключает канал, грубо говоря - это просто замена нескольких HART модемов. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |