![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 11 Декабрь 2005 16:20 |
Есть ли необходимые сертификаты и разрешения для модулей ввода/вывода со взрывозащитой? Хоть и дороже немного выходит, но уж очень изящно... Дороговато... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А! Скажу всем, что два шкафа сэкономил!
![]() |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну это я наврал. Сейчас нарисовал все это дело. Контроллер длиной 1400 выглядит довольно устрашающе. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Снимаю свой вопрос. Оказалось, надо докупать модули питания 750-625. Таким образом, ВАГА выросла до 1700, аж засунуть ее нукуда. И прибавка в стоимости 1600 евро! Дешевле лепить шкафы с барьерами... ЗЫ: Простите за получившийся монолог. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
так Вы будете ставить шкафчики с искрозащитой, а потом эти сигналы заводит в ПЛК? а в таком случае что ПЛК меньше получится по длине? и какой ПЛК будете брать тот же Ваго? кстати та брибавка в стоимости 1600евро с учетом затрат на шкафчики или без учета, ведь их же надо собирать и все такое |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
монолог нарушен
![]() |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
что так рано? Дальний восток? Если брать барьеры + обычные модули ввода-вывода, то нужен шкаф куда барьеры поставить, т.е. 3 шкафа собираются в щит (один силовой). ВАГА при это длиной около 500 мм. т.к. модули более плотные. А если брать к ВАГЕ модули взрывозащищенные, то модули только 2-хканальные да еще и двойной ширины. + необходимо 5 блоков питания взрывозащищенных модулей, тоже ВАГОВских, четверной ширины, потому что на один блок можно повесить только 500 мА, а у меня 80 взрывозащищаемых сигналов... +1600 - это с учетом стоиомсти убираемых шкафа, монтажных изделий и барьеров. Без учета стоимости сборки. Сборку все-равно придется мне самому делать и денег обычно за это мы не берем, почему-то...
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
нет ближний все понятно, кстати там же у Ваги можно в несколько рядов все это хозяйство налепить, при помощи: оконечный модуль для расширения внутр шины 750-627 ответный модуль для расширения внутр шины 750-628 ну и кабель в составе, если не жалко 1600 евро то всетаки в одном шкафу и на одном контролллере лучше, а за сборку шкафов надо брать деньги - нельзя работать бесплатно |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нелепо как-то выглядит ТАКАЯ ДЛИННАЯ ВАГА...
![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |