Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Взрывозащита

 Ответить Ответить Страница  123 5>
Автор
Сообщение
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Взрывозащита
    Опубликовано: 04 Декабрь 2005 13:06

Уважаемые специалисты, разъясните, кто сталкивался с проблемой.

Есть оборудование с типом взрывозащиты Exib (взрывонепроницаемая оболочка, насколько я понимаю), т.е. не искробезопасная цепь. Допустимо ли во взрывоопасной зоне ставить клеммные коробки (IP65, например) для таких цепей? Как мне кажется, если взрывонепроницаемая оболочка, то все контакты-разъемы должны быть уже вне опасной зоны.

Наверх
evgeny Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 78
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgeny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Декабрь 2005 17:11

Да нет, как раз искробезопасная цепь, поищите в инете стандарт по взрывозащите всё там...

Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Декабрь 2005 07:10

Exib - это искробезопасная электрическая цепь,

а в взрывоопасной зоне надо ставить коробки с маркировкой взрывобезопасности Ех, в зависимости от вида взрывоопасного материала (пыль, пары жидкости или газ) надо выбирать степень IP, оборудование внутри коробок должно быть с искрозащитой (как у Вас например), да и при этом надо еще на все это оборудование разрешение Ростехнадзора,

в СТА 4 номере за 2005, есть хорошая статья про это    

Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Декабрь 2005 15:00
Посмотри ПУЭ7.3 , 7.4
www.sinat.ru
Наверх
Sodah Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 67
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sodah Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Декабрь 2005 15:40

 Exib это искробезопасная эл.цепь. Т.е. клемники можете ставить. Далее по клемным коробкам - коробки должны быть просто по взрывозащите подходящими для данной вашей зоны, как правильно указал Майк, смотрите ПУЭ. Если коробка соответствует зоне, то вы в ней можете хоть 220В коммутировать, это дозволено.

Стимул движет человеком.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2005 20:28

Ясно... Я как всегда поленился. 

Теперь зубрю ПУЭ.   Чтоб цитатами вещать...

А вот конкретный вопрос:

Устройство с защитой взрывонепроницаемая оболочка.  Прав ли я, пытаясь доказать, что барьеры искробезопасности ему не нужны?  А достаточно лишь исключить соединенительные контакты из взрывоопасной зоны, поместив их, например, во взрывозащищенные боксы, или вовсе исключив.

 

Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2005 06:54

мне кажется что даже в коробке с взрывозащищенной оболочкой надо ставить искробезопасные барьеры по цепям

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2005 08:26
Первоначально опубликовано gggg

мне кажется что даже в коробке с взрывозащищенной оболочкой надо ставить искробезопасные барьеры по цепям

Если только просто на всякий случай. Зачем, если оборудование уже "взрывонепроницаемо"?

Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2005 09:35

зачем тогда нужны искробезопасные цепи?

например если шкаф с эл оборудованием стоит в безопасной зоне но сигналы подает (и снимает) в опасную зону то в нем ставят искробезопасные цепи,

в любом случае между оборудованием в опасной зоне и оборудованием в безопасной зоне должны стоять искробезопасные цепи (с одной из сторон), даже если шкафчик вызрывозащищен

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2005 09:48

в любом случае между оборудованием в опасной зоне и оборудованием в безопасной зоне должны стоять искробезопасные цепи (с одной из сторон), даже если шкафчик вызрывозащищен

[/QUOTE]

Что Вы подразумеваете с одной из сторон? Во взрывоопасной зоне барьеры не ставят, их ставят как раз во взрывобезопасной зоне. Но существуют такие вещи как, например, электромоторы. И тут уже никакой барьер не поможет. Так вот если их надо установить во взрывоопасной зоне, то они идут во взрывонепроницаемом корпусе...
Наверх
 Ответить Ответить Страница  123 5>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz