Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
Опубликовано: 04 Декабрь 2005 13:06 |
Уважаемые специалисты, разъясните, кто сталкивался с проблемой. Есть оборудование с типом взрывозащиты Exib (взрывонепроницаемая оболочка, насколько я понимаю), т.е. не искробезопасная цепь. Допустимо ли во взрывоопасной зоне ставить клеммные коробки (IP65, например) для таких цепей? Как мне кажется, если взрывонепроницаемая оболочка, то все контакты-разъемы должны быть уже вне опасной зоны. |
|
Участник Присоединился: 12 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 78 |
|
Да нет, как раз искробезопасная цепь, поищите в инете стандарт по взрывозащите всё там... |
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
Exib - это искробезопасная электрическая цепь, а в взрывоопасной зоне надо ставить коробки с маркировкой взрывобезопасности Ех, в зависимости от вида взрывоопасного материала (пыль, пары жидкости или газ) надо выбирать степень IP, оборудование внутри коробок должно быть с искрозащитой (как у Вас например), да и при этом надо еще на все это оборудование разрешение Ростехнадзора, в СТА 4 номере за 2005, есть хорошая статья про это |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 29 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 140 |
|
Посмотри ПУЭ7.3 , 7.4
|
|
www.sinat.ru
|
|
Участник Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 67 |
|
Exib это искробезопасная эл.цепь. Т.е. клемники можете ставить. Далее по клемным коробкам - коробки должны быть просто по взрывозащите подходящими для данной вашей зоны, как правильно указал Майк, смотрите ПУЭ. Если коробка соответствует зоне, то вы в ней можете хоть 220В коммутировать, это дозволено. |
|
Стимул движет человеком.
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
Ясно... Я как всегда поленился. Теперь зубрю ПУЭ. Чтоб цитатами вещать... А вот конкретный вопрос: Устройство с защитой взрывонепроницаемая оболочка. Прав ли я, пытаясь доказать, что барьеры искробезопасности ему не нужны? А достаточно лишь исключить соединенительные контакты из взрывоопасной зоны, поместив их, например, во взрывозащищенные боксы, или вовсе исключив.
|
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
мне кажется что даже в коробке с взрывозащищенной оболочкой надо ставить искробезопасные барьеры по цепям |
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
Если только просто на всякий случай. Зачем, если оборудование уже "взрывонепроницаемо"? |
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
зачем тогда нужны искробезопасные цепи? например если шкаф с эл оборудованием стоит в безопасной зоне но сигналы подает (и снимает) в опасную зону то в нем ставят искробезопасные цепи, в любом случае между оборудованием в опасной зоне и оборудованием в безопасной зоне должны стоять искробезопасные цепи (с одной из сторон), даже если шкафчик вызрывозащищен |
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
|
в любом случае между оборудованием в опасной зоне и оборудованием в безопасной зоне должны стоять искробезопасные цепи (с одной из сторон), даже если шкафчик вызрывозащищен [/QUOTE]Что Вы подразумеваете с одной из сторон? Во взрывоопасной зоне барьеры не ставят, их ставят как раз во взрывобезопасной зоне. Но существуют такие вещи как, например, электромоторы. И тут уже никакой барьер не поможет. Так вот если их надо установить во взрывоопасной зоне, то они идут во взрывонепроницаемом корпусе... |
|
Ответить | Страница 123 5> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |