Genesis32 |
|
Вопрос: на Genesis32 есть аппаратный ключ в LPT порт, в компьютере нет LPT, есть USB и COM. Попробовал вставить PCI плату с LPT , принтер работает без проблем , утилита активизации аппаратного ключа отвечает что ключ активизирован, но монитор лицензии лицензию не обнаруживает. Лишний компьютер в сеть в качестве сервера лицензий ставить не хочется. Как быть?
|
|
![]() |
|
|
Добрый день! При активизации аппаратного ключа происходит установка соответствующего драйвера, поэтому "ключ активизирован" - драйвер установлен. А проблема здесь в обмене данными с портом. Свяжитесь, пожалуйста, со мной (dolgova@prosoft.ru), и сообщите: 1. Какую плату Вы используете. 2. Какую используете операционную систему и что показывается в параметрах параллельного порта (ресурсы, и т.д.) Идеальный вариант - снимите скришоты закладок Printer Port Properties (сделаю запрос в ICONICS). 3. Что показывает Утилита Лицензирования при просмотре лицензии. 4. Ну и на всякий случай, "для очистки совести" :-): конечно, Вы перезагружали машину после активизации ключа? Одно из возможных решений - попробовать подсоединить ключ к USB порту, используя переходник USB-LPT. С уважением, Анна Долгова.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |