Все не так просто. Был у меня случай: датчик давления Sitrans-P подключался к двум системам (Телеперм-XP и Симадин-Д) по 2-х проводной схеме, причем питание подавалось от Симадина, а сигнал шел сначала в Телеперм, а уже потом в Симадин. Таких сигналов было 7 штук. Параллельно измерительным платам ставились Z-диоды, чтобы при замене платы в одной системе не рвалась цепь.
Так вот 6 сигналов приходили нормально. А седьмой - нет: по одному проводу (от Симадина до датчика) идет например 12 мА, а обратно (от Телеперма к Симадину) уже только 7 мА. Два дня ковырялись, меняли перемычки на плате, заменяли платы, в итоге подобрали одну, которая работала нормально. НО ! и в этом случае получалось, что если отсоединить провод от Телеперма к Симадину, то цепь не рвалась! Т.е. где-то внутри системы есть-таки соединение на землю через резистор (это только предположение).
Мораль: если нужно подключить сигнал к двум системам, причем вторая система не твоя и как там сигнал меряется ты не знаешь, то лучше установить блок гальванической развязки (такие есть, например у Phoenix).