Контроллеры Siemens S7-200 и PC адаптер 6ЕS7 972-0CA23-0XA0 |
|
Суть вопроса в следующем: имеется PLC S7-200 (CPU 222) и указанный в теме кабель. Не удается установить связь Step7 MicroWin с контроллером, выдается сообщение о невозможности открыть порт. Отсюда вопрос: возможно ли это с помощью данного кабеля или нужен только PC-PPI кабель ? Делаю вроде все правильно. Кабель исправный, связь с контроллерами S7-300 и S7-400 из Step7 через него работает. |
|
![]() |
|
|
Результат закономерен. 200-я линейка - отдельный продукт, к 300-й, 400-й линейкам не имеет никакого отношения (кроме громкого и, наверное, гордого имени Simatic). Поэтому и кабель программирования (конвертер) у них свой 6ES7901-3CB30-0XA0 (RS232/PPI), 6ES7901-3DB30-0XA0 (USB/PPI). Это уже новые конвертеры, они поддерживают MULTIMASTER коммуникации. Однакож, если Вам достаточно только программировать контроллер, то можно воспользоваться любым подходящим конвертером RS232/PPI (т.е. RS232/RS485, например, ADAM-4520) либо USB/PPI (USB/RS485, например, ADAM-4561, правда этот я не проверял, но обычный, купленный в компьютерном магазине, преобразователь USB/RS232 + ADAM-4520 или + родной RS232/PPI работают стабильно, проверяли). |
|
![]() |
|
|
Спасибо за разъяснение, попробую воспользоваться одним из предложенных способов. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |