Не подскажите, как можно считать пользоваетльскую программу с ADAM-5511, чтобы переписать ее на другой.
При помощи transfer.exe /s + HyperTerminal не получилось. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Это проблема HyperTerminal. Возьмите другой терминальный клиент, SmartLink, например: |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Новичок Присоединился: 03 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Считываю так:
из под DOS запускаю Smartlink (sl.exe), выставляю в параметрах связи скорость 57 600. Перемычки на ADAM: все в OFF, лишь 6-ую в ON. Соединяюсь прямым кабелем к COM3 контроллера. Перегружаю контроллер. В SL вижу нормальный процесс загрузки. После окончания загрузки набираю transfer.exe /S имяфайла, enter, и жму Alt+U (upload). Указываю имя файла, и "START". Процесс выгрузки идет нормально, но почему-то в конце файла появляется несколько десятков байт со значением 1A. Количество этих байт не постоянное. В чем может быть проблема? |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Общее количество принятых в файл байтов всегда кратно 256 (или 128?, надо уточнить), это особенность работы программы пересылки. От этого в конец файла добавляются лишние байты. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |