Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Промлема инициализации SD-card в SD mode

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Lblsa Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Lblsa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Промлема инициализации SD-card в SD mode
    Опубликовано: 03 Ноябрь 2005 18:13
Имеется SD-карточка с контроллером на ПЛИСе (прошивка с opencores.org).
При работе с SPI-режимом никаких проблем нету.
Теперь нужно поднять SD - режим.
Поднимаю CS в 1. При посылке команд CMD0, CMD55,ACMD41 никакого ответа не наблюдается (0xFF).
если опустить CS в 0 и выполнить последовательно команды CMD0,CMD55,ACMD41 то все отрабатывает нормально, но при посылке команды CMD2 возвращает 0x04 (Illegal command). Что в общем то и понятно.... в SPI режиме CMD2 нету :((

Как же все таки инициализировать SD режим??..
Наверх
Piroman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Октябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Piroman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Октябрь 2007 11:53

теже грабли. карта Panasonic SD016B 2004.11 г.в.
все заработало после:
1) снизил частоту работы до 900 кГц на этапе инициализации
(CMD55 ACMD41 CMD2 CMD3)
2) посылаю CMD55 ACMD41 в цикле, пока в ответе не подымется бит готовности в регистре OCR. реально проходит до 300 попыток
datasheet говорит что данная операция может продолжаться до 1 секунды.