|
Не работает ADAM5511 |
|
Передали мне ADAM 5511 для разработки проекта. До этого он побывал в чьих-то "умелых" руках. При включении загораются и непрерывно горят лампочки "Run", "Comm" и "Pwr". При работе с утилитой "Windows utility ADAM 5511 " контроллер не обнаруживается. Нашел какую-то DOS-овскую утилиту для Adam-5510. Ей получилось выйти в терминал, там видно лишь пустой диск D размером около 400 кб. Возможный диагноз и пути лечения? |
|
![]() |
|
|
Возможно, помогут утилиты под MS-DOS для ADAM-5511. С их помощью можно перепрограммировать модуль и привести к начальному состоянию. Пришлите запрос на info@prosoft.ru и Вам их вышлют. |
|
![]() |
|
|
Досовские утилиты к ADAM-5511 выложены тут: |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
А как ей воспользоваться? |
|
![]() |
|
|
1. Распаковываете содержимое архива туда, где его потом легко найти, например в C:\5511 2. Подключаете порт Prog (COM3) контроллера к порту COM1 компьютера прямым кабелем RS-232. 3. Загружаетесь под DOS или с загрузочной дискеты от Win9x 4. Запускаете файл C:\5511\adam5511.exe и выбираете в меню "Program". 5. После появления сообщения о том, что нужно перезапустить контроллер, включаете контроллер или нажимаете на нем кнопку "Reset". Считаете про себя "раз-два" и затем нажимаете любую клавишу. 6. Дождитесь окончания загрузки и перезапуска контроллера.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Загрузка прошла успешно, аварийных сообщений в процессе загрузки не было. Утилита "ADAM 4000/5000" (для конфигурирования модулей) не видит контроллер (по СОМ3). Утилита ADAM5511 контроллер видит (по СОМ1 и выставленном адресе). DOS'овская утилита ADAM.exe также не видит контроолер. В режиме терминал DOS'овской утилиты при запуске на контроллере исполняемого файла ADAM5511.exe появляются следующие сообщения: Install device update timer!!! ADAM-5511 ID is 00 SLOT0 = ADAM5017 Init ADAM-5017 AI type = +- 20 mV Slot1 = ADAM 5052 Init ADAM-5052 Slot2 = not installed Slot3 = not installed Install Timer 55 ms ADAM-5511 Baud Rate 9600 Installed com2 for Modbus protocol Install com2 Close com2 Uninstall device update timer Uninstall timer 55 ms Run error
|
|
![]() |
|
|
При попытке соединения утилитой "ADAM 4000/5000" в программе ComSpy вижу, что контроллер выдает ответы на запросы. При перезапуске контроллера в окне ComSpy вижу сообщени, приведенные в предыдущем сообщении
|
|
![]() |
|
|
Утилита "ADAM 5511" (Windows) контроллер видит, но команды в режиме terminal и пересылка файлов не происходят.
|
|
![]() |
|
|
После еще одной перезаписи flash контроллер стал виден в "ADAM-5511 Utility" (WIN). Но в "ADAM-4000-5000 Utility" (WIN) контроллер становится виден лишь после загрузки в контроллер конфигурации при помощи DOS-утилиты (меню utility/config). Это нормально? Я думал, что есть возможность работать с обеими программами, лишь перецепляя кабель. А получается, необходимо перепрошивать flash чтобы изменить конфигурацию модулей?
|
|
![]() |
|
|
Нет, это не нормально. Меню Utility/config предназначено только для ADAM-5510, и Simu5000.exe для него не должен запускаться в 5511. Simu5000 - это программа для эмуляции ADAM-5000, именно она нужна для конфигурирования модулей. Для ADAM-5511 её нужно просто взять из основного каталога (C:\5511) и загрузить в контроллер - можно с помощью Windows-утилиты. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |