Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Проблема с WinCon-8000

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
zverok Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Октябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zverok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема с WinCon-8000
    Опубликовано: 20 Октябрь 2005 12:23

На W-8737 не определяются модули ввода вывода (например I-87015). Их просто не видно в WinCon Utility.

Может кто знает в чем проблема? Может там какие-то драйвера нужны?

Сергей К.
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2005 15:14
Скорей всего параметры настройки порта СОМ1 в контроллере по умолчанию не совпадают с заданными для модуля. Вот WinCon и не "видит" модуль.
Наверх
zverok Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Октябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zverok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2005 15:49

Что-то я никаких настроек для COM1 не нашёл. :/

Сергей К.
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2005 16:46

Тоже не припоминаю, где они там были . Поступите по-другому - настройте модуль на работу с параметрами 9600,n,8,1 и попробуйте. Вообще, например, при работе WinCon с EmbeddedRTM никаких проблем не возникало - полная поддержка модулей I-8XXX и I-870XX в слотах, а также I-7XXX по СОМ2 и СОМ3, да и по сети с РС тоже  !

 

Наверх
zverok Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Октябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zverok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2005 16:54

Я кажется понял, модули I-87ххх надо устанавливать через DCON Utility. Завтра найду кабель на RS232 и попробую.

Сергей К.
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2005 17:26
Боюсь, что из DCON (у  меня v 4.3.8) можно только изменить вх. диапазон, формат представления данных и частоту режекции фильтра.
Наверх
zverok Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Октябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zverok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Октябрь 2005 09:30

Так с DCON'ом будет хотя бы видно, что устройства подключены. Иначе их даже нигде не видно.

Сергей К.
Наверх
Алексей М. Лебедев Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 17 Июнь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 70
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Алексей М. Лебедев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Октябрь 2005 03:19
Первоначально опубликовано zverok

На W-8737 не определяются модули ввода вывода (например I-87015). Их просто не видно в WinCon Utility.

Может кто знает в чем проблема? Может там какие-то драйвера нужны?

 

Именно они родимые и нужны. Я сам с этим контроллером дел не имел, но слышал как наш программист WinCon'ов постоянно созванивался с Ниеншанцом и разговор шёл как раз об этом - модули не виделись.

Если вопрос ещё актуален - в понедельник могу разузнать всё как есть.

Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Октябрь 2005 15:29
Ну как, проблема с видимостью разрешилась? Кстати, про драйвера для модулей 870ХХ в WinCon'е что-то слышать не приходилось .
Наверх
zverok Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Октябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zverok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Октябрь 2005 15:49

Всё уже встало на свои места. Этот WinCon с поддержкой ISaGRAF и именно там надо указывать какие модули в каких слотах стоят, тогда они себе работают и никаких проблем. А вот увидеть в самом WinCon в винде никак.

Сергей К.
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz