Genesis32

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
AlexP Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Октябрь 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexP Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Genesis32
    Опубликовано: 03 Октябрь 2003 17:10

Ситуация: GraphWorX32 Genesis32 6.11 при переходе в режим "Исполнение" (для открытой экранной формы, или созданной, например, для простоты эксперимента с одним элементом отображения или ввода) вызывал интерфейс ОРС сервера IOPCAsync2::Refresh2() и у нас в созданной системе всё прекрасно работало.

GraphWorX32 Genesis32 7.0 не делает этого (и у нас на видеограммах не адекватно реальным значениям тегов отоборажаются элементы технологической схемы. Сменишь одну видеограмму на другую и вернёшься обратно всё иногда восстанавливается, а иногда нет. Отображение не предсказуемо.

Вопрос: Из-за чего это может происходить и как настроить, если это возможно, GraphWorX32 7.0 вызывать вышеупомянутый метод интерфейса.

Александр
Наверх
Dolgova Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dolgova Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Октябрь 2003 11:40
Добрый день!
 
Воспроизвести описанную Вами ситуацию мне это не удалось - GraphWorX 7.0 благополучно обновляет экранную форму при переходе в режим исполнения. Тем не менее имеет смысл сделать следующее:
1. Установить хотфикс для GWX (Недавно вышло большое количество хотфиксов для различных приложений ICONICS). Взять их можно или на сайте ICONICS или здесь:
2. Пришлите мне Ваш файл GWX (dolgova@prosoft.ru), с которым возникает проблема обновления.
 
С уважением
                     А. Долгова
 