Добрый день!
Есть контроллер RTU-188 LC, с помощью него нужно коммутировать напряжение 24В, в инструкции сказано, что с помощью выходов I8-I14 это можно сделать, вопрос какими двумя контактами я должен разрывать цепь 24В? Помогите пожалуйста, а то уж больно не хочется спалить такую не дешёвую штуку...Спасибо! |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Это выходы с открытым коллектором, нагрузка включается между питанием 24V и выходом. Кроме того, имеются демпфирующие диоды для подключения индуктивной нагрузки (например, обмоток реле). Сделаны эти выходы на базе транзисторной сборки ULN2803: |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |