Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Работа CPU686E в Ethernet

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
Ronyn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ronyn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Работа CPU686E в Ethernet
    Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 13:19

Подскажите пожалуйста как настроить сеть в стандартной комплектации CPU686E (под предустановленным досом). Какие использовать файлы драйвера и какого клиента посоветуете? Может ссылки какие нибудь по этой теме посоветуете..

Заранее благодарен, Ronin

Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 13:42

Драйверы с комендными файлами лежат в папке ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/CPx/CPU686E/Support/Drivers/DOS/Ethernet/

Выбор клиента за Вами в зависимости от Вашей серверной ОС.

Наверх
Ronyn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ronyn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 13:47

Да, но какие конкретно файлы использовать? и с какими параметрами их в Config.sys прописывать? Я пробывал с83815.com копировал на C:\ контроллера, в конфиге сис - DEVICE=с83815.com

Так он выругался и не загрузился так! правда может ему нужны все файлы из каталога 16ODI ?

Спасибо за отзыв!

Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 13:54

Папки 16ODI, 32ODI - это для сетей Novell (так что ли пишется, уже забыл ). И ставить драйверы надо в определеной последовательности как описано в руководстве на эту сеть.

Папка NDIS2 - для сетей на основе ОС Windows. Так есть примеры конфигурационных файлов. Клиента MS-DOS Network client for Microsoft Windows NT можно найти в сети, хотя бы здесь - http://www.wown.com/j_helmig/DOScl3up.htm, довольно полезный ресурс.

Наверх
Ronyn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ronyn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 14:10
А не подскажите, как на этото контроллер файлы заливать побыстрее. Утилита ftrans.exe копирует по одному файлу. Это так неудобно...
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 14:14
Через флоппик.
Наверх
Ronyn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ronyn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 15:16
У меня нет флопика. Существует вообще толковая документация о подключении каких нибудь устройств для этого модуля? Есть все (и сеть, и USB...), но как это в работу включить- ... Бери бубны и шамань? так только? Может кто нибудь помочь?
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 15:24

Я могу помочь, у меня даже бубен есть!

Если серьезно, то как раз в той самой бестолковой документации, которая прилагается к модулю, есть очень даже понятная картинка, из которой ясно, что к чему подключается:

ftp://ftp.fastwel.ru/pub/hardware/CPU686E/cpu686e.pdf

В частности, для дисковода нужна плата KB686E-3. Ну а дальше всё как в обычном PC.

Если нельзя подключить флоппи, есть полезная пара утилиток в составе Turbo Debugger, они называются tdremote и tdrf. Первую запускаете в контроллере, вторую на компьютере.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Ronyn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ronyn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Сентябрь 2005 10:40

После копрования файла dp83815.dos в c:\fdos и добавление в Config.sys стороки DEVICE=C:\FDOS\dp83815.DOS  и перезагрузки появились следующие сообщения:

DP83815 ... driver verrsion:1.05

(c) Copyright ...

***Protocol Managerfile could not be opened.

Initialisation failure.

Что нужно сделать,чтобы устранить это? 

Наверх
sermon Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 35
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sermon Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2005 11:42
У меня в Config.sys написано только:

DEVICE = c:\fdos\himem.sys
DOS = HIGH
FILES = 20


А сеть (использую IPX) настраивается в Autoexec.bat (последовательность запускаемых программ важна):

lsl.com
c83815.com
ipxodi.com


И используется следующий конфигурационный файл Net.cfg:

Link Support
     Buffers 8 1514

Link Driver C83815
;        SLOT 1                     ;;Select Slot Number (FIRST Board)
;        NWAY                      ;;Nway Autodetect Media Mode (Default)
;        N100F                      ;;Forced 100M Full-Duplex Nway Capability
;        N100H                      ;;Forced 100M Half-Duplex Nway Capability
;        N10F                      ;;Forced 10M Full-Duplex Nway Capability
;        N10H                      ;;Forced 10M Half-Duplex Nway Capability
;        100F                      ;;Forced 100M Full-Duplex Media Mode
;        100H                      ;;Forced 100M Half-Duplex Media Mode
;        10F                        ;;Forced 10M Full-Duplex Media Mode
;        10H                        ;;Forced 10M Half-Duplex Media Mode
;        NODE ADDRESS 0223456789AB ;;Set Override Node Address

        FRAME ETHERNET_802.2
        FRAME ETHERNET_802.3
        FRAME ETHERNET_II
        FRAME ETHERNET_SNAP

;        PROTOCOL IPX E0 ETHERNET_802.2
;        PROTOCOL IPX 0 ETHERNET_802.3
;        PROTOCOL IPX 8137 ETHERNET_II
;        PROTOCOL IPX 8137 ETHERNET_SNAP


;Link Driver C83815
;        SLOT 2                      ;;Select Slot Number (SECONDARY Board)
;
;        FRAME ETHERNET_802.2
;        FRAME ETHERNET_802.3
;        FRAME ETHERNET_II
;        FRAME ETHERNET_SNAP

NetWare DOS Requester
        FIRST NETWORK DRIVE = F
        NETWARE PROTOCOL = NDS BIND
        MAX IPG = 0
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz