При считывании сигналов (последним UL16 и Си-шной процедурой) с ADAM-5017H, значения сильно калеблятся.
Причём, данная проблема свойственна всем ADAM-5517H (опробовал 6 шт.). Как получить стабильные значения? |
|
Действительный член Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
|
Фильтровать программным фильтром (например первого порядка, входящим в комплект библиотек UL16)
|
|
Сергей
|
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
|
Вы знаете, я работал с контроллерами ICPDAS, серии I8000, так вот для них есть модули В/В I8017H и I87017H, и они ужасно шумят. В связи с тем, что ICP одно из подразделений Advantech то по всей видимости вам дастались модули с такими же АЦП. Приходится програмно реализовывать фильтрацию. И ничего с этим не поделать.
|
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
а сигнал без помех (случайно)? а то я работал с платой Адвантека 1713, тоже колебалось думал что, адвантек виноват, а потом померял осцилллографом - ну и помеха была, пришлось на вход платы конденсаторы 1мкф цеплять (там даже места для этого есть), помеха уменьшиалсь раз в 6-10, ну и всем стало хорошо |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |