Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Ultranet32.exe - тормоза?!

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
lunyov_i Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 19 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 44
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lunyov_i Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Ultranet32.exe - тормоза?!
    Опубликовано: 07 Сентябрь 2005 14:43
У меня 5-контроллеров ( ADAM5510 )объединены в сеть (Ultranet32). Приложение на компе периодически считывает данные и отсылает данные на сии контроллеры.
Заметил интересную штуку: когда открываешь монитор Ultranet32.exe, с целью просмотра некоторых переменных,
Ultranet32.exe начинает терять связь то с одним то с другим
контроллером. (Об этом информирует приложение которое
контролирует наличие связи с контроллерами).
Как лечить?

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Сентябрь 2005 16:25

Попробуйте Fastwel Plcnet OPC, у меня работают два ADAM 5510, на каждом около 60 переменных, скорость 19200, включены через ADAM4520, проблем не заметно (программы написаны в UL16).

А что за приложение на компе и чего делают контроллеры, и как они подключены к компу?

Сергей
Наверх
lunyov_i Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 19 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 44
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lunyov_i Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Сентябрь 2005 10:43
Первоначально опубликовано s_smirnov

Попробуйте Fastwel Plcnet OPC, у меня работают два ADAM 5510, на каждом около 60 переменных, скорость 19200, включены через ADAM4520, проблем не заметно (программы написаны в UL16).


У меня программы написаны на UL32. С UL16 проблем никогда не было. Протокол связи Ultranet32 и Ultranet16 отличаются.
По крайней мере Ultranet32.exe не видит контроллеры c UL16.
(Проверял лично).

А что за приложение на компе и чего делают контроллеры, и как они подключены к компу?


Переменных у меня значительно больше: только сетевых около 500. Компьютер подключен к 5-контроллерам вида ADAM5511-5510 через ADAM4520. Скорость 115200 кб/с.
Приложение написал на Delphi4, cовместно с контроллерами
обеспечивает управление асфальтобетонным заводом.

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz