Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

RS-232

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
Igor Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Сентябрь 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Igor Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: RS-232
    Опубликовано: 01 Октябрь 2003 17:51

Если в инструкции по контроллеру длинна кабеля по RS-232 не более 8м, можно ли ее привышать, если распределение по скорости не указывается.

Игорь
Наверх
Guests Смотреть выпадающим
Гость
Гость
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Guests Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2003 17:56

Можно, но лучше опытным путем.

Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Октябрь 2003 10:10

Если это не радиолюбительство, а промышленность то лучше не надо.

Да и помех больше будет.

Для больших растояний есть RS-485,422.

www.sinat.ru
Наверх
Igor Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Сентябрь 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Igor Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2003 18:22

Благодарю за советы, я сегодня все-таки подключил (метров 15-20) , пока нормально. На счет помех, то сдесь все нормально, во всяком случае пока. Поживем увидим. Да и еще, Дима, что ты имел ввиду под "опытным путем"

Игорь
Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2003 19:35

Стандартные 232 порты без проблем работают на 15 и даже 25 метров.

Единственное, что может быть - при плохом контакте земли в кабеле могут возникать проблемы с приёмом и передачей данных, проявляющихся в приёме "левых" символов.

Наверх
Olej Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Октябрь 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 267
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Olej Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2003 13:14
Первоначально опубликовано Igor

Благодарю за советы, я сегодня все-таки подключил (метров 15-20) , пока нормально.


Это - пока... :D
Как уже сказано выше - если это не радиолюбительство, то хорошо это не заканчивается... себе же дороже выходит.

На счет помех, то сдесь все нормально, во всяком случае пока. Поживем увидим. Да и еще, Дима, что ты имел ввиду под "опытным путем"


Для этих дел (дальность) есть соответствующие решения: тот-же RS-232 но с запиткой по току ("токовая петля"), и те-же названные RS-422, RS-485 и др.
Наверх
Guests Смотреть выпадающим
Гость
Гость
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Guests Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2003 13:18
Первоначально опубликовано Olej

Первоначально опубликовано Igor

Благодарю за советы, я сегодня все-таки подключил (метров 15-20) , пока нормально.


[QUOTE]
На счет помех, то сдесь все нормально, во всяком случае пока. Поживем увидим. Да и еще, Дима, что ты имел ввиду под "опытным путем"


Имел ввиду, что кинуть кабель, проверить- ничего особенного. Можно в случае чего и усилитель поставить. Я для 485-го использовал подобные, но видимо имеются и для RS232

 

Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2003 18:09

Насчёт 232 - у нас на объекте счётчики тепла SKU-01 (02) висят от станции на базе Faswel на расстоянии более 70 метров. И это при условии довольно больших помех со стороны электрооборудования.

Насчёт усилителя - а есть ли смысл ???

485 лучше и проще. Да и надёжнее.

Наверх
Guests Смотреть выпадающим
Гость
Гость
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Guests Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2003 18:13

Каков сабж- таков ответ :) Ежу понятно, что на бОльших расстояниях нужен как минимум 485-й или модем\эзернет\филдбас...может у Игоря кроме 232 нет ничего...

Наверх
Sergey Sorokin Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 27 Март 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 240
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey Sorokin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2003 20:41
Первоначально опубликовано Semelenov

Стандартные 232 порты без проблем работают на 15 и даже 25 метров.

Единственное, что может быть - при плохом контакте земли в кабеле могут возникать проблемы с приёмом и передачей данных, проявляющихся в приёме "левых" символов.

При увеличении расстояния могут появиться еще и ограничения по скорости. Из за распределенных сопротивления/емкости/индуктивности кабеля появляется эффект "заваливания" фронтов.  В свое время пробовал 20м на скорости 9600бод - работало вполне нормально. С точки зрения помехоустойчивости желательно использовать витые пары и не допускать разноземелья на приемном и передающем концах.

 

С Уважением

Сергей Сорокин

 

Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz