Если в инструкции по контроллеру длинна кабеля по RS-232 не более 8м, можно ли ее привышать, если распределение по скорости не указывается.
Игорь
Можно, но лучше опытным путем.
Если это не радиолюбительство, а промышленность то лучше не надо.
Да и помех больше будет.
Для больших растояний есть RS-485,422.
www.sinat.ru
Благодарю за советы, я сегодня все-таки подключил (метров 15-20) , пока нормально. На счет помех, то сдесь все нормально, во всяком случае пока. Поживем увидим. Да и еще, Дима, что ты имел ввиду под "опытным путем"
Игорь
Стандартные 232 порты без проблем работают на 15 и даже 25 метров.
Единственное, что может быть - при плохом контакте земли в кабеле могут возникать проблемы с приёмом и передачей данных, проявляющихся в приёме "левых" символов.
Первоначально опубликовано Igor
Благодарю за советы, я сегодня все-таки подключил (метров 15-20) , пока нормально.
Это - пока... :D
Как уже сказано выше - если это не радиолюбительство, то хорошо это не заканчивается... себе же дороже выходит.
На счет помех, то сдесь все нормально, во всяком случае пока. Поживем увидим. Да и еще, Дима, что ты имел ввиду под "опытным путем"
Для этих дел (дальность) есть соответствующие решения: тот-же RS-232 но с запиткой по току ("токовая петля"), и те-же названные RS-422, RS-485 и др.
Первоначально опубликовано Olej
Первоначально опубликовано Igor
Благодарю за советы, я сегодня все-таки подключил (метров 15-20) , пока нормально.
[QUOTE] На счет помех, то сдесь все нормально, во всяком случае пока. Поживем увидим. Да и еще, Дима, что ты имел ввиду под "опытным путем"
Имел ввиду, что кинуть кабель, проверить- ничего особенного. Можно в случае чего и усилитель поставить. Я для 485-го использовал подобные, но видимо имеются и для RS232
Насчёт 232 - у нас на объекте счётчики тепла SKU-01 (02) висят от станции на базе Faswel на расстоянии более 70 метров. И это при условии довольно больших помех со стороны электрооборудования.
Насчёт усилителя - а есть ли смысл ???
485 лучше и проще. Да и надёжнее.
Каков сабж- таков ответ :) Ежу понятно, что на бОльших расстояниях нужен как минимум 485-й или модем\эзернет\филдбас...может у Игоря кроме 232 нет ничего...
Первоначально опубликовано Semelenov
Стандартные 232 порты без проблем работают на 15 и даже 25 метров.
Единственное, что может быть - при плохом контакте земли в кабеле могут возникать проблемы с приёмом и передачей данных, проявляющихся в приёме "левых" символов.
При увеличении расстояния могут появиться еще и ограничения по скорости. Из за распределенных сопротивления/емкости/индуктивности кабеля появляется эффект "заваливания" фронтов. В свое время пробовал 20м на скорости 9600бод - работало вполне нормально. С точки зрения помехоустойчивости желательно использовать витые пары и не допускать разноземелья на приемном и передающем концах.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме