Програмирование COM2 для RTU188 и Ultralo

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
PavelV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Програмирование COM2 для RTU188 и Ultralo
    Опубликовано: 22 Август 2005 15:41
Пытаюсь написать внешний модуль для
обмена с уникальным устройством через COM2.
Использую части кода из примеров прилагаемых
Fastwell-ом для CPU188, основанные на
14-ом прерывании.


Всё вроде бы компилируется без ошибок.
Но при заливке на контроллер и запуске
происходит застревание кажется на вызове
delay(1).

В чём может быть проблма?
Что я могу делать не так?
Может ли кто выслать мне примеры
програмирования портов (на VPashka dot yandex.ru)?



Наверх
PavelV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Август 2005 20:10
Ну для будущих поколений сам и отвечу...
После долгой возни выяснил следующие вещи:
Если просто пишешь на C программку. То всё прекрасно.
delay - работает, лампочки мигают и т.п.
Если же пишется "внешний" вызов для использования в UltraLogic, то здесь возникнут проблемы.
По крайней мере, у меня стабильно происходило зависание и на delay и на sleep. Видимо эти функции чт-то там нарушают... (в "генерируемой" UL-ем программе).
И соответственно их использовать нельзя...



Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Август 2005 20:47

delay совместно с UltraLogik использовать, конечно, не стоит. Лучше пользоваться встроенными в UL таймерами. Связано это, я думаю, с тем, что UL перепрограммирует системный таймер под свои нужды. А delay использует его для расчета количества циклов, необходимых для задержки.

Что касается работы с портами в CPU188, достаю покрытый пылью исходник соответствующего модуля. Наверняка что-то в нем нужно подправить, но по RS-232 он работал (и до сих пор, надеюсь, работает ). Здесь используется прямой доступ к портам. Как им пользоваться, думаю, разберётесь.

 

=== начало ser188.c

#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include "am188es.h"
#include "uart188.h"
#include "serialx.h"

static unsigned intrpt = 0x11;
static void interrupt (*old_handler)();
static unsigned setup = 0;
static int transmition = 0;

void interrupt new_handler()
{
    static unsigned state;
    static unsigned char rbyte;
    static unsigned char sbyte;

    state = inpw (ASYNC_SP1STS);
    if (state & ASYNC_RDR)                  // byte received
    {
       rbyte = inpw (ASYNC_SP1RD);          // get byte
       if (state & (ASYNC_FER | ASYNC_OER | ASYNC_PER))    // errors
       {
          _AX = 0;
          outp (ASYNC_SP1STS, _AL);               // clear errors
       }
       else
       {
          async_byte_received (rbyte);
       }
    }
    if (transmition && (state & ASYNC_THRE))              // send byte
    {
       sbyte = async_byte_send();
       outp (ASYNC_SP1TD, sbyte);
    }
    _AX = intrpt;
    outp (IC_EOI, _AL);                     // end of interrupt
};

// prototypes for these functions are in serialx.h:

void async_disable_transmit (void)
{
   setup &= ~ASYNC_TXIE;      // disable interrupts
   _AX = setup;
   outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
   //setup &= ~ASYNC_TMODE;     // disable transmit
   //_AX = setup;
   //outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
   //_AX = inpw (0xff7a) | 0x0008;           // disable RS-485 transmitter
   //outp (0xff7a, _AL);                     // for COM2
   transmition = 0;
};

void async_enable_transmit (void)
{
    transmition = 1;
    //_AX = inpw (0xff7a) & ~0x0008;          // enable RS-485 transmitter
    //outp (0xff7a, _AL);                     // for COM2
    //setup |= ASYNC_TMODE;      // enable transmit
    setup |= ASYNC_TXIE;       // enable interrupts
    _AX = setup;
    outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
};

void async_disable_receive (void)
{
   //setup &= ~ASYNC_RMODE;            // disable receive
   setup &= ~ASYNC_RXIE;             // disable interrupts
   _AX = setup;
   outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
};

void async_enable_receive (void)
{
    //setup |= ASYNC_RMODE;      // enable receive
    setup |= ASYNC_RXIE;       // enable interrupts
    _AX = setup;
    outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
};

void async_install_handler (void)
{
    old_handler = _dos_getvect (intrpt);
    _dos_setvect (intrpt, new_handler);
};

void async_unmask_interrupts (void)
{
    unsigned mask;
    mask = inpw (IC_SP1CON);
    mask &= ~IC_MSK;
    _AX = mask;
    outp (IC_SP1CON, _AX);
};

void async_init_port (void)
{
    setup |= ASYNC_NO_DMA;                  // disable DMA
    setup |= ASYNC_MODE1;                   // 8 data, no parity, 1 stop
    _AX = setup;
    outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
    inpw (ASYNC_SP1RD);                     // clear buffer
    _AX = 0;
    outp (ASYNC_SP1STS, _AL);               // clear errors
    _AX = BAUD115K;
    outp (ASYNC_SP1BAUD, _AL);
    //setup |= ASYNC_RXIE;                    // enable interrupts for receive
    setup |= ASYNC_RMODE | ASYNC_TMODE;      // enable receive && transmit
    _AX = setup;
    outp (ASYNC_SP1CT, _AL);
    _AX = inpw (0xff7a) & ~0x0008;          // enable RS-485 transmitter
    outp (0xff7a, _AL);                     // for COM2
};

void async_uninstall_handler (void)
{
    _dos_setvect (intrpt, old_handler);      // uninstall handler
    _AX = inpw (0xff7a) | 0x0008;           // disable RS-485 transmitter
    outp (0xff7a, _AL);                     // for COM2
};

=== конец ser188.c

 

=== начало uart188.h

// UART - compatibility constants for CPU188-5
#include "am188es.h"

#ifndef FREQUENCY
   #define FREQUENCY    40000000UL     // Processor's internal freq
#endif

#define COM1BASE   0xff80
#define COM1IRQ    8                   // int 11h
#define COM2BASE   0xff10
#define COM2IRQ    11                  // int 14h

#define LCR 0x0000              // control register offset
#define IER 0x0000              // in UARTs - interrupt enable register offset

 // always use 8 data bits
 #define DATA8       ASYNC_MODE1      // parity: 7,  no parity: 8  bits
 #define STOP1       0x0000           // always one stop bit
 #define PARITYNONE  0x0000
 #define PARITYODD   (ASYNC_PE | ASYNC_MODE3)              // add one data bit if parity is used
 #define PARITYEVEN  (ASYNC_PE | ASYNC_EVN | ASYNC_MODE3)  // add one data bit if parity is used
 #define RXINTEN     ASYNC_RXIE     // enable interrupt when transmit buffer is empty
 #define TXINTEN     ASYNC_TXIE     // enable interrupt when rec'd data is available
 #define SENDBREAK   ASYNC_BRK
 #define LSINTEN     ASYNC_RSIE     // enable int on rec'r line status (err or break)

#define LSR 0x0002              // line status register offset

 #define DR       ASYNC_RDR                   // data ready
 #define OE       ASYNC_OER                   // overrun error
 #define PE       ASYNC_PER                   // parity error
 #define FE       ASYNC_FER                   // framing error
 #define BI       (ASYNC_BRK0 | ASYNC_BRK1)   // break indicated
 #define THREMPTY ASYNC_THRE                  // transmitter holding register empty
 #define TXREMPTY ASYNC_TEMT                  // transmitter empty

#define THR 0x0004                 // transmitter holding register offset
#define RBR 0x0006                 // receiver buffer register offset
#define DLW 0x0008                 // divisor latch word

 // These values are frequency dependent. See FREQUENCY
 #define BAUD110    (FREQUENCY / (16UL * 110UL))
 #define BAUD150    (FREQUENCY / (16UL * 150UL))
 #define BAUD300    (FREQUENCY / (16UL * 300UL))
 #define BAUD600    (FREQUENCY / (16UL * 600UL))
 #define BAUD1200   (FREQUENCY / (16UL * 1200UL))
 #define BAUD2400   (FREQUENCY / (16UL * 2400UL))
 #define BAUD4800   (FREQUENCY / (16UL * 4800UL))
 #define BAUD9600   (FREQUENCY / (16UL * 9600UL))
 #define BAUD19K    (FREQUENCY / (16UL * 19200UL))
 #define BAUD38K    (FREQUENCY / (16UL * 38400UL))
 #define BAUD57K    (FREQUENCY / (16UL * 57600UL))
 #define BAUD115K   (FREQUENCY / (16UL * 115200UL))
 #define BAUD128K   (FREQUENCY / (16UL * 128000UL))
 #define BAUD153K   (FREQUENCY / (16UL * 153600UL))
 #define BAUD230K   (FREQUENCY / (16UL * 230400UL))
 #define BAUD230K   (FREQUENCY / (16UL * 230400UL))
 #define BAUD460K   (FREQUENCY / (16UL * 460800UL))
 #define BAUD921K   (FREQUENCY / (16UL * 921600UL))
// EOF

=== конец uart188.h

 

=== начало am188es.h

// Am188ES registers
#define IC_EOI                0xff22        // End of Interrupt register
#define IC_SP0CON             0xff44        // Serial Port 0 Interrupt Control
#define IC_SP1CON             0xff42        // Serial Port 1 Interrupt Control
#define ASYNC_SP0CT           0xff80        // Serial port 0 control
#define ASYNC_SP0STS          0xff82        // Serial port 0 status
#define ASYNC_SP0BAUD         0xff88        // Serial port 0 baud rate divisor
#define ASYNC_SP0RD           0xff86        // Serial port 0 receive
#define ASYNC_SP0TD           0xff84        // Serial port 0 transmit
#define ASYNC_SP1CT           0xff10        // Serial port 1 control
#define ASYNC_SP1STS          0xff12        // Serial port 1 status
#define ASYNC_SP1BAUD         0xff18        // Serial port 1 baud rate divisor
#define ASYNC_SP1RD           0xff16        // Serial port 1 receive
#define ASYNC_SP1TD           0xff14        // Serial port 1 transmit
#define PER_AUXCON            0xfff2        // Auxiliary Configuration Register

// SP0CT and SP1CT register values
#define ASYNC_NO_DMA          0x0000        // Disable DMA mode
#define ASYNC_RSIE            0x1000        // Receive status interrupt enable
#define ASYNC_BRK             0x0800        // Send break
#define ASYNC_TB8             0x0400        // Transmit Bit 8
#define ASYNC_FC              0x0200        // Flow Control Enable
#define ASYNC_TXIE            0x0100        // Transmitter Ready Interrupt Enable
#define ASYNC_RXIE            0x0080        // Receive Data Ready Interrupt Enable
#define ASYNC_TMODE           0x0040        // Transmit Mode
#define ASYNC_RMODE           0x0020        // Receive Mode
#define ASYNC_EVN             0x0010        // Even Parity
#define ASYNC_PE              0x0008        // Parity Enable
#define ASYNC_MODE1           0x0001        // Data Mode 1
#define ASYNC_MODE2           0x0002        // Data Mode 2
#define ASYNC_MODE3           0x0003        // Data Mode 3
#define ASYNC_MODE4           0x0004        // Data Mode 4

// SP0STS and SP1STS register values
#define ASYNC_BRK1            0x0400        // Long Break Detected
#define ASYNC_BRK0            0x0200        // Short Break Detected
#define ASYNC_RD8             0x0100        // Received Bit 8
#define ASYNC_RDR             0x0080        // Receive Data Ready
#define ASYNC_THRE            0x0040        // Transmit Holding Register Empty
#define ASYNC_FER             0x0020        // Framing Error Detected
#define ASYNC_OER             0x0010        // Overrun Error Detected
#define ASYNC_PER             0x0008        // Parity Error Detected
#define ASYNC_TEMT            0x0004        // Transmitter Empty
#define ASYNC_HS0             0x0002        // Handshake Signal 0

// interrupt control register values
#define IC_MSK                0x0008        // mask interrupt

// AUXCON register values
#define PER_IOSIZ             0x0001        // I/O Space Data Bus Size
#define PER_MSIZ              0x0002        // Midrange Data Bus Size
#define PER_LSIZ              0x0004        // LCS Data Bus Size
#define PER_RTS0              0x0008        // Serial Port 0 Request to Send
#define PER_ENRX0             0x0010        // Serial Port 0 Enable Receiver Request
#define PER_RTS1              0x0020        // Serial Port 1 Request to Send
#define PER_ENRX1             0x0040        // Serial Port 1 Enable Receiver Request

=== конец am188es.h

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
PavelV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2005 02:33
Первоначально опубликовано Максим Ананских

delay совместно с UltraLogik использовать, конечно, не стоит. Лучше пользоваться встроенными в UL таймерами. Связано это, я думаю, с тем, что UL перепрограммирует системный таймер под свои нужды. А delay использует его для расчета количества циклов, необходимых для задержки.


Примерно так я и думал.

Судя по документации
(например для Паскаля) доступны функции управления
таймерами TSTART,TSTOP,TCONTINUE.
Для внешних модулей на "C" используется "plcrtl.lib",
но к сожалению никакого #include нет. Из-за этого
тяжело понять какие у меня есть функции для связи с UL.
Я пока только разобрался с глобальными переменными,
которые объявляю через extern NAME_VAR.
А доступны ли какие-либо функции (например для управления теми же таймерами)?


Первоначально опубликовано Максим Ананских


Что касается работы с портами в CPU188, достаю покрытый пылью исходник соответствующего модуля. Наверняка что-то в нем нужно подправить, но по RS-232 он работал (и до сих пор, надеюсь, работает ). Здесь используется прямой доступ к портам. Как им пользоваться, думаю, разберётесь.


Спасибо большое! Буду изучать...
Наверх
PavelV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2005 11:36
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Что касается работы с портами в CPU188, достаю покрытый пылью исходник соответствующего модуля. Наверняка что-то в нем нужно подправить, но по RS-232 он работал (и до сих пор, надеюсь, работает ). Здесь используется прямой доступ к портам. Как им пользоваться, думаю, разберётесь.



Я конечно жутко извиняюсь, а файл "serialx.h" представляет интерес?


А то его не приложили...

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2005 11:59

Первоначально опубликовано PavelV

Для внешних модулей на "C" используется "plcrtl.lib",
но к сожалению никакого #include нет. Из-за этого
тяжело понять какие у меня есть функции для связи с UL.

Plcrtl.lib - это, фактически, runtime библиотека, используемая программами на UL. К сожалению, функции в ней никак не документированы.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2005 12:01

Первоначально опубликовано PavelV

Я конечно жутко извиняюсь, а файл "serialx.h" представляет интерес?

Нет, там прототипы используемых функций и внешних переменных.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
PavelV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2005 18:49
Ну кажется программа "задышала".
Спасибо огромное за ответы и исходники.

На примерах кода, всегда лече понять. Спасибо.
Наверх