Mr Pit Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 55
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mr Pit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Помогите выбрать прибор
    Опубликовано: 22 Август 2005 04:34
Огромное спасибо за ссылки и советы.
Но хотел бы вернуться к своему первому сообщению по представленной теме: "Кто практически решал подобные задачи, поделитесь опытом".
Думаю, что подобная задача ставится не впервые. Поделитесь опытом, если решали такую задачу практически. Так же буду благодарен, если дадите знать о известных вам публикациях по данной теме.

С уважением, Mr Pit.
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 06:07

Вы поищите в интернете, вот мне встречались две вещи где измеряется уровень шихты

http://dmeti.dp.ua/kaf/k-app/research_work.html

 

http://www.et-a.ru/dl/AKM75.doc

а здесь написано что есть способ измерения массы шихты в бункерах

http://www.rusmet.ru/knowhow.php?act=knowhow_show_info&knowhow_id=215&print_ver=1

 

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 13:18
только что закончили такую задачу на ГОКе. Тележка подвижная, россып руды по карманам с подвижной стелы, радарник на стеле - LR400, 200-й не подходит. Измерение с высоты с 0,5 м над верхним срезом бункеров. Измерение происходит через стальные защитные решетки (!) и сетки. 400-й специально используется при большой запыленности. Берите рупорный с длинным рупорм. У 400-го один недостаток: время преобразование не менее 4 сек..А как Вы собираетесь позиционировать стелу (тележку)? Можем рассказать
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 13:23

Еще добавлю: стержневая антенна и рупорная - это не для защиты от отложений. Для рупоррных существуют свои приспособы защиты. Наша пыль мелкодисперсионная (как цемент) + это руда (метал). Слой отложений толстенный.

Выслать Вам фотографии как установлено и работает?
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
zeroman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zeroman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 13:57
Вариант (была похожая задача, не ваша, но чем то похожа). Радарный уровнемер Magnetrol Pulsar. До 10 м. в плохих условиях - работать должен. Вопрос только в уровне запыленности. Если свет не проходит (завеса) - тогда не поможет. Если прозрачнее - то да. Сложно так сразу сказать, не "видя" уровень пыли.
Но радарный уровнемер- самый неплохой вариант из все возможных (если лазерный дальномер не заработал).
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 14:12
В нашем случае измерению мешало еще то, что радар установлен в непосредственной близости от желоба засыпки. Т.е., измерению мешало  "пролетение" породы сквозь луч. Высота бункеров 18м.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
zeroman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zeroman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 14:18
Ну с нашим прибором на 18 м и высоким уровнем запыленности - сложнее. Вернее скорее всего никак (будем честными). 8 м - нормально. 18 - перебор.
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2005 19:44

Уважаемый zeroman, а не дадите ссылочку на  Magnetrol Pulsar (Ваш случай)? Мы в принципе 400-м довольны, но кто его знает...

Задача эта у нас повторяется, может что-то новое в мире есть. Хочется быть в курсе. Цена у 400 недобрая. Спасибо

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Mr Pit Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 55
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mr Pit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Август 2005 09:15
"А как Вы собираетесь позиционировать стелу (тележку)?"

Позиционирование тележки производим при помощи путевых выключателей. Конечно не оригинально, но всё работает.
Есть идея позиционировать тележку при помощи оптического дальномера (на другом производстве с меньшей запылённостью - коксохим).

"Выслать Вам фотографии как установлено и работает?"

Сергей, вышлите пожалуйста информацию на мой адрес:
sataev56@mail.ru
С уважением, Mr Pit
Наверх
zeroman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zeroman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2005 09:58
Честно говоря не знаю какая цена у 400? может быть у Magnetrol Вам тоже не понравиться. Посмотреть здесь можно: http://www.tek-know.ru/f/360.html. Вопросы - и цены (когда подберете интересную для Вас комплектацию) можно по электронке.