Добрый день!У меня есть Demo iFix3.5, Modbus OPCserver.
Если OPCserver генерирует какие-то зрачения, как мне получить их в iFix? Спасибо.
Точнее какие приложения для этого нужны?
iFix 3.5 получил возможность использовать OPC данные для работы в WorkSpace. Подробнее об этом смотри в документации по iFix последней версии. Если надо заиметь OPC в родную БД iFix, то надо использовать OPC драйвер для БД. Есть OPC от GE Fanuc и MTK от Matrikon. Второй -имхо лучше.
Господа вопрос по OPC клиенту Power Tool:
Может ли клиент витягивать с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так:
server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)?
Было б круто если б мог. Может кто подскажет чайнику?
OPC Client Driver помоему, 600 евро стоит .... цепляет базу фикса к любому OPC серверу DA 2.0
putin
только в данном случае проще купить родной модбасовский драйвер от Фикса и не пирицца ..... те же 600 евро, но в минусе лишнее звено
putin
Первоначально опубликовано Serger
Может ли клиент витягивать с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так:
server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)?
У меня получалось так: в OPC Power Tool прописываем тэг, например, типа Long, а в iFix Database создаем точки DI c адресами вида
Server;Group;ItemID;;/0
...
Server;Group;ItemID;;/15
т.е. из одного Long получаем 16 штук Boolean. Нумерация битов начинается с конца. Между двумя ; перед Bit Address по идее должен быть Access Path, если он есть.
Первоначально опубликовано bodis
Первоначально опубликовано Serger
Может ли клиент витягивать с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так:
server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)?
У меня получалось так: в OPC Power Tool прописываем тэг, например, типа Long, а в iFix Database создаем точки DI c адресами вида
Server;Group;ItemID;;/0
...
Server;Group;ItemID;;/15
т.е. из одного Long получаем 16 штук Boolean. Нумерация битов начинается с конца. Между двумя ; перед Bit Address по идее должен быть Access Path, если он есть.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме