Опять iFix.3.5

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Andr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Andr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Опять iFix.3.5
    Опубликовано: 16 Август 2005 13:41
Добрый день!У меня есть Demo iFix3.5, Modbus OPCserver.
Если OPCserver генерирует какие-то зрачения, как мне получить их в iFix? Спасибо.
Наверх
Andr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Andr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2005 13:48
Точнее какие приложения для этого нужны?
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Август 2005 12:52

iFix 3.5 получил возможность использовать OPC данные для работы в WorkSpace. Подробнее об этом смотри в документации по iFix последней версии. Если надо заиметь OPC в родную БД iFix, то надо использовать OPC драйвер для БД. Есть OPC от GE Fanuc и MTK от Matrikon. Второй -имхо лучше.

Наверх
Serger Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 28 Февраль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serger Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2006 11:22

Господа вопрос по OPC клиенту Power Tool:

Может ли клиент витягивать  с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так:

server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)?

Было б круто если б мог. Может кто подскажет чайнику?

Наверх
putin Смотреть выпадающим
Участник
Участник

Dmitry

Присоединился: 01 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 47
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - putin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2006 15:56
OPC Client Driver помоему, 600 евро стоит .... цепляет базу фикса к любому OPC серверу DA 2.0
putin
Наверх
putin Смотреть выпадающим
Участник
Участник

Dmitry

Присоединился: 01 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 47
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - putin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2006 15:58
только в данном случае проще купить родной модбасовский драйвер от Фикса и не пирицца ..... те же 600 евро, но в минусе лишнее звено
putin
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Март 2006 18:00
Первоначально опубликовано Serger

Может ли клиент витягивать  с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так:

server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)?

У меня получалось так: в OPC Power Tool прописываем тэг, например, типа Long, а в iFix Database создаем точки DI c адресами вида

Server;Group;ItemID;;/0

...

Server;Group;ItemID;;/15

т.е. из одного Long получаем 16 штук Boolean. Нумерация битов начинается с конца. Между двумя ; перед Bit Address по идее должен быть Access Path, если он есть.

Наверх
Serger Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 28 Февраль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serger Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Март 2006 10:53
Первоначально опубликовано bodis

Первоначально опубликовано Serger

Может ли клиент витягивать  с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так:

server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)?

У меня получалось так: в OPC Power Tool прописываем тэг, например, типа Long, а в iFix Database создаем точки DI c адресами вида

Server;Group;ItemID;;/0

...

Server;Group;ItemID;;/15

т.е. из одного Long получаем 16 штук Boolean. Нумерация битов начинается с конца. Между двумя ; перед Bit Address по идее должен быть Access Path, если он есть.

А-а-а-а-а-а-а!!!
Где ж ты раньше-то был!!!!!!

Всё равно спасибо за ценный информейшн ))

 

 

Наверх