Кто-нибудь скажет где можно достать документацию по SCADе iFix, если у кого есть вышлите PLEASE!!! очень нужно!
Кто работал в iFix подскажите, как эту SCADу связать с OPC-сервером, где прописываются теги, а там дальше видно будет?
Если Ваш ОРС сервер разработан не на основе пакета
Intellution ОРС server toolkit, то для полноценной работы необходим iFIX ОРС клиент драйвер. После его установки и добавления в SCU в список I/O драйверов, можно будет в его конфигураторе Powertool добавить Ваш ОРС север, cоздать группы и items, к которым будете привязываться в тегах базы данных.
У меня стоит Modbus OPC server. В iFix, где находится папка iFix, папка с I\O Drivers пустая. Или список дров надо смотреть еще где-то? где находится SCU? Спасибо за помощь!
В дереве проекта в самом низу Утилита системного конфигурирования или в Пуск->Программны->iFix->System cjnfiguration. Это и есть SCU. Но для ОРС тогда нужен еще и PowerTool.
Андрей, подскажите пожалуйста, где достать PowerTool. Очень надо разобраться, а денег пока не выделяют. Зараннее благодарен!
PowerTool взять можно только в Indasoft, но позиция платная. Если Вам это нужно только для разработки, то попробуйте договориться, может что-нибудь и получится.
Другой вариант, как было где-то в форуме ранее описано, связаться с ОРС через скрипты. Знать надо только VisualBasic, а примеров для VB в INet предостаточно.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме