Длина строки тега OPC |
|
У меня 2 вопроса: 1) Существуют ли ограничения на максимальную длину строки имени тега OPC? В спецификации OPC об этом ничего не нашел. Может быть, я что-то упустил. 2) Мне удалось подключиться к удаленному OPC-серверу только имея администраторские права к системе. С любыми другими правами (гость, пользователь...) этого сделать не получилось. Возможно ли произвести подключение к удаленному OPC серверу, имея более низкие права. |
|
![]() |
|
|
1) ограничений нет (разумных конечно - помоему в COM размер строки параметра in не более 2ГБ) , но рекомендую не увлекаться длинными именами иначе читаемость полного пути тега будет ужасной . Вотполного имени тега нашего заказчика который любит длинные имена: "scada_server_host\\TeleSoft.TeleServer\МТТС.7 этаж.Выпрямительная 1 очереди.Кондиционеры.Кондиционер №1.ТУ кондиционер №1" 2) надо утилитой DCOMCNFG настроить права доступа (и запуска при необходимости) для нужного вам сервера на той машине где стоит сам севрвер (можно настроить на любого пользователя независимо от его административных прав) - обычно достаточно добавить InteractiveUser (не забудьте при этом прописать юзера удаленной машины в юзеры машины на которой установлен сервер), если у вас есть возможность сделать домен для пользователей которым нужен доступ к серверу то можно сделать проще, дав права на пользователей домена |
|
|
С Уважением,
Олег Темнов |
|
![]() |
|
1. Ограничений нет. Для задания полного пути тега используется строка двухбайтовых символов, как обычно - заканчивающаяся нулем. 2. За права доступа для удаленного присоединения отвечают права DCOM. Значит - чтобы дать права другому пользователю, нужно "порулить" этими правами. Утилита dcomcnfg.exe из состава Windows. |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |