Конвертер RS485-USB |
|
Есть ли возможность использовать конвертер RS485-USB вместо RS485-RS232? Вопрос в том, что конвертер RS485-RS232 подключается к СОМ-порту и в программах (SCADA, OPC) настройка идет СОМ-порта. А вот RS485-USB может ли быть представлен для таких программ как СОМ-устройство, даже если СОМ-порта на компьютере нет?
|
|
|
С уважением
|
|
![]() |
|
Если Вы не в курсе, то так обычно и делается - для таких конвертеров всегда в комплекте есть драйвера, после установки которых в системе появляется новый виртуальный COM-порт. Работать с ним можно обычными средствами Windows. Могут не работать только старые ДОС-программы, программирующие порт на низком уровне. |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
В принципе я так и думал, поскольку у компаний Advantech и ICP есть прораммы создающие виртуальные СОМ-порты с одной стороны и все USB-устройства снабжаются драйверами. |
|
|
С уважением
|
|
![]() |
|
|
А блок питания для него нужен или он питается от USB? |
|
|
С уважением
|
|
![]() |
|
Я с внешним питанием не видел, пользовались только самодостаточными USB-устройствами. |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |