Вопрос по Octagon 6030 + NIM

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
AlexZ Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 27 Апрель 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 81
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexZ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Вопрос по Octagon 6030 + NIM
    Опубликовано: 13 Июнь 2005 12:35

Имеется следующее оборудование:

1)  контроллер Octagon 6030 + преобразователь RS232-RS485 NIM

2) контроллер ICOP6016 + преобразователь RS232-RS485 I-7520

3) линия связи ~ 600метров

Стоит следующая задача: связать эти 2 контроллера. Вопрос в том, что на таком расстоянии необходимо использовать терминальные резисторы. В описании модуля NIM описано, как можно выбрать с помощью джамперов 2 типа терминальных резисторов (установлены на плате), но нигде не описаны их номиналы. Не знает ли кто-нибудь их номиналов?

AlexZ
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июнь 2005 14:00

У NIM есть особенность этих терминальных резисторов. Нагрузка там динамическия, то есть последовательно с сопротивлением 120 ОМ стоит небольшой конденсатор, который обрезает постоянную составляющую. Из-за этого на повышенных скоростях наблюдается затягивание задних фронтов сигналов, что ухудшает качество связи. Я бы поставил внешний активный резистор на 120 ОМ и не пользовал родные терминаторы.