    Опубликовано: 08 Июнь 2005 09:42
Уважаемый ALL, выявилась следующая проблема:
при связи InTouch с контроллером ControlLogix через DAS ABCIP (DDE), запущенная служба DASABCIP.exe постоянно сжирает оперативную память (200kb/час). В результате примерно через месяц приходит глюк. javascript:AddSmileyIcon('')
Я где-то мельком слышал, что подобная проблема существует у всех DDE-серверов, что вроде это глюки самого Win (переполняются какие-то буферы).
Помогите, plz.
С уважением, Dmitry!
Наверх
JILeHuK Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - JILeHuK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Август 2005 11:41
Не подскажите как вы вообще связались с ControlLogix с помощью этого сервера? Там итемы набиваються под PLC 5 а у ControlLogix совсем другая маркировка тэгов. Спасибо
Наверх
oldDad Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Май 2005
Категория: Germany
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - oldDad Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Август 2005 14:57
Для связи с ControlLogix выбросьте DDE и воспользуйтесь OPC.

Наверх
DmitryD Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DmitryD Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Август 2005 15:01
Первоначально опубликовано JILeHuK

Не подскажите как вы вообще связались с ControlLogix с помощью этого сервера? Там итемы набиваються под PLC 5 а у ControlLogix совсем другая маркировка тэгов. Спасибо


Посмотри http://61.37.246.137/TECH/html/T000874.htm
DmitryD.
С уважением, Dmitry!
Наверх
DmitryD Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DmitryD Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Август 2005 15:05
Первоначально опубликовано oldDad

Для связи с ControlLogix выбросьте DDE и воспользуйтесь OPC.



После некоторых мучений к этому и пришел.
Связь по DDE постоянно понемногу съедала память .
С уважением, Dmitry!
Наверх
oldDad Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Май 2005
Категория: Germany
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - oldDad Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Август 2005 15:09
Вообще-то DDE - это устаревшая давно технология, а это - http://61.37.246.137/TECH/html/T000874.htm, этот PLC-5 mapping - это левой рукой правое ухо.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz