    Опубликовано: 06 Июнь 2005 13:59
У меня есть шкаф с удаленным вводом-выводом он расположен в 150метрах от СРU и это оборудование не всегда используется, даже если я его буду оставлять всегда включенным не факт что его в один прекрасный момент кто то не выключит. При этом организационный блок останавливается.

Загрузил по инструкциям 315го все относящиеся к теме блоки, но увы, LED SF и LED BF продолжают мигать и останавливать ОВ1.

Diagnostic buffer of module CPU 315-2 DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 2.0.8

Rack: 0
Slot: 2


Event 1 of 100: Event ID 16# 49A0
STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled
No relevance for user (SDB no.): 2000
No relevance for user (Z2): 07ff (Z3): 0004
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
09:17:53:495 am 06/06/05
пока
Наверх
Sodah Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 67
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sodah Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2005 16:25
 83 Ob прописать надо, как пока не знаю так как сам с этим разбираюсь.
Стимул движет человеком.
Наверх
D. Ushkin Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 69
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - D. Ushkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2005 18:10
Нужно добавить в проект OB86 и OB122 (этот, если есть обращения к адресам PIW и PQW удаленного ввода-вывода в OB1). В ниж можно ничего не писать, просто загрузить пустые в контроллер. Тогда при возникновении ошибки они будут вызываться, а OB1 прерываться не будет.
Наверх
Spaceath Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Май 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Spaceath Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2005 18:32
Еще раз проверил всю конфигурацию, запустился при полном комплекте, ОВ1 работает, ошибок нет, при загруженных ОВ80-ОВ87 и т.д. отключаю устройства в профибусе и включаю, ОВ1 работает.
Осталась еще одна маленькая задачка. Как добиться такого же результата, если при включении СРU конфигурация уже нарушена? В этом случае ни один ОВ загружаться не будет.
пока
Наверх
Spaceath Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Май 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Spaceath Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Июнь 2005 21:06
Всем спасибо
пока
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz