прерывания S7-300 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 20 Май 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 06 Июнь 2005 13:59 |
У меня есть шкаф с удаленным вводом-выводом он расположен в 150метрах от СРU и это оборудование не всегда используется, даже если я его буду оставлять всегда включенным не факт что его в один прекрасный момент кто то не выключит. При этом организационный блок останавливается.
Загрузил по инструкциям 315го все относящиеся к теме блоки, но увы, LED SF и LED BF продолжают мигать и останавливать ОВ1. Diagnostic buffer of module CPU 315-2 DP Order No./ Description Component Version 6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 3 - - - Firmware V 2.0.8 Rack: 0 Slot: 2 Event 1 of 100: Event ID 16# 49A0 STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled No relevance for user (SDB no.): 2000 No relevance for user (Z2): 07ff (Z3): 0004 Previous operating mode: STARTUP (warm restart) Requested operating mode: STOP (internal) External error, Incoming event 09:17:53:495 am 06/06/05 |
|
пока
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 67 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
83 Ob прописать надо, как пока не знаю так как сам с этим разбираюсь.
|
|
Стимул движет человеком.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 69 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужно добавить в проект OB86 и OB122 (этот, если есть обращения к адресам PIW и PQW удаленного ввода-вывода в OB1). В ниж можно ничего не писать, просто загрузить пустые в контроллер. Тогда при возникновении ошибки они будут вызываться, а OB1 прерываться не будет.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 20 Май 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Еще раз проверил всю конфигурацию, запустился при полном комплекте, ОВ1 работает, ошибок нет, при загруженных ОВ80-ОВ87 и т.д. отключаю устройства в профибусе и включаю, ОВ1 работает.
Осталась еще одна маленькая задачка. Как добиться такого же результата, если при включении СРU конфигурация уже нарушена? В этом случае ни один ОВ загружаться не будет. |
|
пока
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 20 Май 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем спасибо
|
|
пока
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |