Помогите советом,как конкретно присоединить сервопривод к контроллеру |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 01 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 01 Июнь 2005 19:43 |
Помогите советом,как конкретно присоединить сервопривод LM 24-SR-2.0,LMC 24-SR-2.0(BELIMO) к контроллеру CPU 188-5MX(FASTWEL).Если кто может помочь присылайте на mail:sergrlager@mail.ru
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 08 Сентябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 178 |
|
Конкретно читать документацию на один дивайс и на другой. Много думать. Головой. Хотя вероятно, что думать надо было до того
|
|
SY,
EK |
|
Новичок Присоединился: 16 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
|
Очень просто. На привод подается 24В(1,2), вход 0..10(3) соединяется с J12 контроллера контакт 17, выход 2..10(4) соединяется с J12:1. Соответственно J12:2 и J12:18 - на общий вывод привода (совпадает с выводом -24B). |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |