Здравствуйте, господа профессионалы!
Я совсем новичек в АВТОМАТИЗАЦИИ, поэтому меня терзают много возникших вопросов, но к сожалению мало у кого можно что-то узнать...
Дело в том что так случилось, что приобрели ADAM 5510EKW/TP с соответствующими прогами (MultiProg, ADAM-5510SeriesUtility, Adam 4000-5000 Utility). Но возникли проблемы как подключить контроллер через Ethernet? По инструкции понятно только что нужно запустить ADAM-5510SeriesUtility, замкнуть GND c INIT, и сделать RESET (ну и конечно подключить комп по витой паре с Adam'ом). Но как ни бился, ничего не получается...может кто подскажет, что нужно сделать? |
|
|
Сначала не все просто!
|
|
![]() |
|
|
В главе 4 (Multiprog via Ethernet) руководства пользователя с CD-ROM (не startup) даны пошаговые инструкции. Если проблемы после их выполнения останутся, то ждем на info@prosoft.ru пошагового описания Ваших действий и на каком шаге идет сбой.
|
|
![]() |
|
|
Ну собственно я и пользовался этой инструкцией!
1 и 2 шаги понятно...сделал. Шагом №3 запускаем утилиту, но собственно она не видит Adama! При нажатии на любую сервис кнопку проги выдается следующее сообщение: Unable to send command. Please make sure the ADAM 5510 is in INIT mode and no program is running! Да, кстати, для чего есть выбор COM1 и 2? Должен быть подключен нуль-модемный кабель? (Если так, то он подключен) Заранее благодарен! |
|
|
Сначала не все просто!
|
|
![]() |
|
|
Ответ производителя. Please kindly check if user Ethernet setting for ADAM-5510EKW/TP is correctly setting. -ip mean the ADAM-5510EKW/TP IP address. -TO mean the timeout setting for communication.(2000 means 2000ms) You can change the setting value from you. Please kindly ping the IP address first after you set up the IP address for ADAM-5510EKW/TP. if the IP can be reachable, then try to test with section 4.2. If still have problem, please kindly capture your error message and give me the following information. (1) ADAM-5510EKW/TP firmware version. You can use the ADAM-5510series Utility and enter the console to check the following information: В режиме терминала: =================================================================== Tested RAM 628KBH0123456 CardTrick v D:\>pcrtk16.exe -p60 ADAM5510KW_FW_Upgrade=0x2 |
|
![]() |
|
|
А может сначала разобраться с подключением, как всё таки подключен АДАМ : -Через свич к сети ? -на прямую к РС, а каким кабеле-прямым или кроссоверным ? Если на АДАМе статический адрес, то пинговатся он по любому должен. |
|
![]() |
|
|
дравствуйте, товарищи,
Не поверите, но таже самая проблема. п4.2 сделать не удалось, так как контроллер не проходит инициализации и что мне ещё странно не пингуется по предустановленному адресу 10.0.0.1 Помогите пожалуйста. |
|
|
Чтобы факел горел
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |