ADAM 5510 - проблемы с записью в память

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
GrayT Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - GrayT Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM 5510 - проблемы с записью в память
    Опубликовано: 27 Май 2005 09:02

Такая непонятка получилась. Заливаем программу в АДАМ, вроде все нормально.

Вносим изменения - вроде залилось - ошибок ни каких не показалось, но программа в памяти не изменилась. После танцев с бубнами (перегрузили комп, включили выключили контроллер),  программа залилась нормально

Очередное изменения в программе, заливка, программа не изменяется. Изменения внесенные в автоехес, тоже не заливаются. Прежний бубен не помог. Так и не смогли залить программу

Что может быть?

Только учусь, но обещаю научиться
Наверх
Leonid Uretsky Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 09 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 187
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Leonid Uretsky Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Май 2005 09:21

Я 2 дня не мог понять, почему не заливается диск С: контроллера Adam 5511 (заливал из под ДОС Досовской утилитой Adam5511.exe). По всем внешним признакам заливка проходила успешно, но содержимое диска не изменялось. Оказалось, что файлы с расширением hex в каталоге adam5511 имели атрибут "защита от записи". Когда снял этот атрибут, заливка стала проходить успешно.

Записывать файлы на диск Д этой утилиткой я так и не научился. На диске Д создается соответствующий файл, но размером 0 байт. Поэтому для записи на диск Д пользуюсь виндовой утилитой для Adam5511.