|
Отладка программ с Ultralogik |
|
Заранее благодарен всем кто расскажет как отлаживать программу в ADAMe5511 с Ultralogik demo. Подключен к COM1. Настроить Ultralogik, что прописать в PLCWIN.INI? Читаю, пробую, не получается.
|
|
![]() |
|
|
А что именно не получается? В PLCWIN.INI прописывать ничего не надо. Чтобы просматривать значения переменных в контроллере, нужно сделать следующее: 1. В проекте для ADAM на вкладке "Конфигурация - Модель" отметить галочкой нужный порт. В появившейся вкладке для этого порта указать режим работы порта "PCLNet" и нужную скорость обмена. 2. Откомпилировать, загрузить и запустить программу в контроллере. 3. Зайти в меню "Опции - Сетевой драйвер" и установить текущий драйвер сети "PLCNet Driver for UltraLogik". Затем нажать кнопку Setup и указать номер порта и скорость обмена. 4. Воспользоваться пунктом меню "Отладчик - Переменные" или "Отладчик - Осциллограф". |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Благодарен за ответ. Раньше не мог войти в инет, доступа не было. Демо не позволяет отлаживать проект в контроллере, если есть переменные, привязанные к "железу". А начальство ничего не хочет покупать, пока не увидит демо вариант с работающим "железом". Есть практический вопрос. Как работает стандартный датчик температуры холодного спая ADAMa? У него характеристика в мкА/температура по паспорту. А ADAM5018 хочет напряжение, хоть и микровольты. Я вынужден использовать термопару типа L (импортная ее аналог Е). Хромель-капель. ADAM ее не понимает. Поэтому, если бы я понимал, что на 7 входе выдает этот датчик, то можно решение придумать. |
|
![]() |
|
|
Интересно! Демо-Ultralogic с Genie работать будет? Хочу сделать самый простой реальный проект: ADAM5511, термопара , ПИД-регулятор, нагреватель, вывод значения температуры на монитор, можно цифрой, можно графиком. Можно готовый пример. Это все-равно. Нужно просто показать толковому начальству, чтобы лед тронулся. Вот и все. Если бы Демо работал в режиме отладки, то не было бы проблем, или хотя бы показывал значения переменных любым способом, но с реальным контроллером. |
|
![]() |
|
Для этой задачи, возможно, дешевле и целесообразней использовать разработки от "Микрол." ПИД встроен. http://www.microl.com.ua/mik2.htm http://www.microl.com.ua/mtr44.htm И программы регистраторов, для стыковки компьютера с приборами, фирма выдаёт бесплатно(!). Входит в комплект с рекламным диском, перечнем выпускаемой продукции. Можно скачать и через интернет, но это несколько десятков Мбайт.
|
|
![]() |
|
|
Да, конечно будет. Более того, лет 5 назад именно демо UL и демо Genie 3.0 (тогда еще не бsло Genesis32 в его современном виде) имеено на такой "спарке" и делалисть многие "учебнно-тренировочные" стенды во многих ВУЗах для дабораторок по теории управления. Есдинствнно, что придется сделать - установить временно "боевой" UL. Сам он без ключа работать не будет, но в его составе есть драйверы для Genie, которые можно взять и установить в папочку Genie (в соответствие с инструкцией). После этого вместо "боевого" можно поставить демо-версию UltraLogik, которой вполне достаточно для простых проектиков. Но сегодня я бы порекомендовал все-таки для "верха" взять Genesis32. Если речь идет о демонстрации - то это также бесплатно, но разница в возможностях все-таки ощутима... |
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
|
Как все-таки работает датчик холодного спая в ADAMe? Градуировка его фирмой изготовителем ток/град. Включается он на 7 вход ADAM5018, т.е. должен по идее микровольты с датчика мерять. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |