Автозагрузка программ на ADAM-5511

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Priest Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Priest Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Автозагрузка программ на ADAM-5511
    Опубликовано: 16 Май 2005 07:45

Всем хорошего времени суток...

Может мне кто-нибудь объяснить механизм автозагрузки пользовательской программы на этом контроллере?

На сайте фирмы Advantech есть faq по этому поводу, но там написано только это: "Set the ID of 5511 as NOT zero and boot the ADAM-5511 then it will execute the user?s program automatically"

На опыте такое не получается...приходится сначала загружать програаму через ADAM-5511 Utility Program, только тогда начинает работать автозагрузка пользовательской программы.

Так вот вопрос собственно в том, как организован этот механизм в контроллере....

Можно конечно прописать автозагрузку и в autoexec.bat, но тогда при случае придется его заменять...

Заранее спасибо

With best regards
Andrew
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Май 2005 10:46

Первоначально опубликовано Priest

"Set the ID of 5511 as NOT zero and boot the ADAM-5511 then it will execute the user?s program automatically"

Есть два способа загрузки пользовательской программы. Первый состоит в использовании встроенного драйвера Modbus и Windows-утилиты. О нем подробно рассказано  в описании на контроллер, в главе 5. Встроенный монитор Modbus может автоматически запустить любую программу, залитую на диск D контроллера.

Второй способ нужен, если вы не используете встроенную поддержку Modbus. Он стандартный для DOS и заключается в редактировании Autoexec.bat, я уже писал о нем здесь:

http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=1045&PN=1

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Priest Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Priest Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Май 2005 08:37

Спасибо вам большое за пояснения...

Могли бы вы посмотреть тему "Прерывания в ADAM-5511" данного раздела?