Летят порты в ПЛК |
|
На одном объекте (видимо с плохой или никакой землёй) дохнут порты RS-232 (СОМ1 и СОМ2) на процессорном модуле PC-E984-255 в PLC от Modicon. Кто-то с таким сталкивался? Вообще был жутко удивлён - в схемотехнике ПК земля в СОМах соединена с корпусом вилки питания 220!!!??? Разобрал модуль для СОМов используется ИМС МАХ208EWG. Довольно таки древняя ИМС. МАКСИМ после выпустил серию функционально совместимую, но с защитой от статики (ESD protection) аналог будет - МАХ208ЕEWG . Думаю если выясню что померла только она, заменю на последнюю.
|
|
![]() |
|
|
Я Вас удивлю больше. В современных компьютерах COM в большинстве случаев не соответствует требованиям стандарта RS-232С! Поэтому приходится устанавливать дополнительные платы вроде ST Lab I-141. Причём есть ещё интересный факт. Некоторые умельцы подметили, что и кассовых аппаратах от Samsung порты не соответствуют стандарту. И вот… Если подключить Кассовый аппарат от Samsung к этой карте, то говорят, накрывается кассовый аппарат Samsung, причём так, что уничтожаются все данные необходимые для налоговиков. К владельцу налоговики претензии не имеют предъявлять права, ибо есть все необходимые сертификаты. Есть только прокол Samsung, которые считают, что они делают лучшие микросхемы, чем, например, Maxim. Следовательно, компания Samsung и обязана выплачивать все штрафы налоговикам, но у последних, кишка тонка…
|
|
![]() |
|
|
Можно поставить модули защиты с гальванической развязкой. В оборудовании на энергоподстанциях без них Com порты больше 5 минут не живут |
|
|
Igor Petrov
|
|
![]() |
|
|
Скажу еще, что на корпус ПК часто садят общую точку двух емкостей, другие концы которых подключены к сети питания, в итоге имеем на корпусе ~110В. Пусть слабый ток, но для порта может хватить. Если Вы подключите два ПК ичерез СОМ-порт , каждый из которых запитан от разных фаз без заземления, то получите еще массу неприятностей.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |