Проблема с ADAM5511 |
|
DOS-утилита не грузит через порт программирования. Попробуйте проделать следующее:
1. Проверьте работоспособность СОМ-порта компьютера (можно подключить мышь, либо поставить заглушку pin2 и pin3 закоротить между собой). Можно использовать HyperTerminal.
Проверил, мышь работает, работают и Windows ADAM Utility через этот порт.
2. Заново установить утилиту.
И установил уже заново.
3. Установить все DIP-переключатели в положение OFF, оставив DIP6 в положении ON.
И переключатели поставил в соответствии с пунктом 3.
4. Соединить СОМ компьютера и СОМ PROG ADAM-5511 прямым кабелем.
И кабель точно прямой 2-2, 3-3
5. Запускать утилиту под чистым DOS. В закладке Terminal должна быть видна загрузка ADAM-5511.
Подтверждаю, видна загрузка великолепно и под чистым ДОС и в эмуляторе.
6. Для программирования флэш нужно нажимать Program (записывает все файлы которые содержаться в дирректории ALLFILE).
Program, Enter на клавиатуре компа, RESET на ADAM-e, любую клавишу (ПРОБЕЛ) на клавиатуре и... удача отвернулась, все та же приятная красная табличка.
Кто расскажет как грузить и конкретно в каком каталоге, какие файлы должны быть расположены. К контроллеру не было DOS-утилит. Где лежат исходники и все, что загружено по умолчанию. СOM1 не работает с win утилитами ADAM5511
|
|
![]() |
|
|
Во-первых, у меня получилось перешить флэш с помощью утилиты, которую выслал прософт (если надо эта утилита пишите на dneprenko@folgat.dp.ua). Во-вторых, можете попробовать и с вашей утилитой, только выполнять последний пункт (6) чуть иначе: Вместо Reset снимать и подавать питание на ADAM5511, и после подания питания подождать секунды 3, а потом нажимать любую клавишу. Если вам нужно просто загружать/выгружать и запускать/останавливать различные программы (*.exe), то вам не надо ничего перешивать, с помощью Win-утилит это все можно легко делать. |
|
![]() |
|
|
1. Содержимое папки ALLFILE Directory of C:\Project\Hardware\ADAM\5510\StdUtil\ALLFILE AUTOEXEC.BAT Если надо - добавляете свою программу и прописываете её в AUTOEXEC.BAT 2. Насчёт снятия питания и нажатия на кнопку Reset - после некоторых разборок было выяснено, что Адам всего лишь ждёт некую последовательность команд на входе порта программирования. Поэтому - что то, что то - ему всё одинаково. 3. Стандартная ДОСовская программа РАБОТАЕТ под Win98, но не работает под Win2k. 4. На всякий случай проверьте на плате Адама, хорошо-ли пропаяны контакты COM-портов. У меня была ситуация, когда из-за плохого контакта я не мог прошить Адам. Кроме этого - была ситуация, когда нагрузочные резисторы, находящиеся на плате за разъёмом, были сгоревшими. 5. Ну и как всегда - проверь ещё раз кабель : 2-2, 3-3, 5-5. |
|
![]() |
|
|
Небольшое добавление. Досовская утилита НЕ РАБОТАЕТ под Win98 на многих компьютерах. Решение: при загрузке нажать F8 и выбрать Command prompt only. Либо в Msdos.sys прописать BootGUI=0. Обычная перезагрузка в режиме эмуляции ДОС не помогает. И еще: любую клавишу надо нажимать не сразу после нажатия Reset, а секунды через две. Но не позже чем через семь секунд. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
[Досовская утилита НЕ РАБОТАЕТ под Win98 на многих компьютерах] Согласен. Только её нужно запускать не из FARа или WC, а по ярлыку. Тогда если она подвисает - снимаешь её нажатием на кнопку закрытия и запускаешь её кликом по ярлыку снова. Проверено на себе ;-) |
|
![]() |
|
|
День добрый! Получили заказанные ADAM-5511, а на дисках, прилагаемых к ним, отсутствуют библиотеки для программирования на Си, да и, собственно, каталоги 5511, ALLFILE. Есть только описание и утилиты для конфигурирования. Где взять эти библиотеки, ума не приложу. Не подсакажете ли адресочек? |
|
![]() |
|
|
Это все есть на CD к ADAM5511. При инсталляции на комп утилит все должно быть. Можно обратиться к поставщику или прямо на Advantach. Могу выслать, если надо очень.
|
|
![]() |
|
|
Переустановил все утилиты: 5511, 5510, 45k. Для 5511 библиотек нет. Есть примеры на Си, причем ссылка в заголовочных файлах на несуществующие библиотеки. Какой-то ущербный диск, видимо впопыхах образ ваяли. Библиотеки есть в 5510, но они, сами понимаете, заточены под собственно 5510. Если не составит труда, то вышлите: sukhovskikh_vn@fermak.kz Заранее благодарен. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |