VIPA и ИП320 |
Ответить | Страница <1 34567 8> |
Автор | |
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
Опубликовано: 16 Февраль 2010 20:38 |
Надо открыть DB12 в редакторе и добавить туда элементов вручную как я я уже написал. У вас получается видимо следующее: 14 байт (что есть в DB12) мало для нормального обмена. А 15 байт невозможно принять, потому что в DB12 зарезервировано 14 байт.
Либо увеличивайте DB12 либо пересматривайте обмен между панелькой и контроллером.
|
|
Участник Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
Я уже увеличивал и уменьшал DB12 - результат идентичен корректировке прогаммы
|
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
Да еще 7 элементов в блоке данных - это 14 байт, а не мегабайт.
Сделайте в DB12 128 элементов типа WORD.
|
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
И обновленный блок данных нужно загрузить в контроллер |
|
Участник Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
Вроде бы помогло, но связи пока нет. Я думаю DB11 не надо увеличивать?
|
|
Участник Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
Адрес ПЛК для панели будет "4"?
|
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
Лучше сделать DB11 и DB12 одинаковыми по размеру. Далее.
В контроллере сделать счетчик-генератор, допустим, от 0 до 100. и Записывать его в DB11.DBD0(?)
На панельке создать тестовый кадр. Ввести туда поле вывода с адресом 4х0.
Да кстати, какие значения в MW10,MW220,MW222,Mw224,Mw226,Mw228.
|
|
Участник Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
MW220 - 10; MW222 - 0; MW224 - 256; MW226 - 0; MW228 - 0
|
|
Участник Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
Для чего нужен счетчик-генератор и как он будет приблизительно выглядеть? На панели оператора я создал экран с семью данными с адресами 4х0; 4х2; 4х4; 4х6; 4х8; 4х10; 4х12
|
|
Участник Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
Данные для слов MW220 - MW228 я написал в десятичной системе
|
|
Ответить | Страница <1 34567 8> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |