Надо открыть DB12 в редакторе и добавить туда элементов вручную как я я уже написал.
У вас получается видимо следующее: 14 байт (что есть в DB12) мало для нормального обмена. А 15 байт невозможно принять, потому что в DB12 зарезервировано 14 байт.
Либо увеличивайте DB12 либо пересматривайте обмен между панелькой и контроллером.
Я уже увеличивал и уменьшал DB12 - результат идентичен корректировке прогаммы
Да еще 7 элементов в блоке данных - это 14 байт, а не мегабайт.
Сделайте в DB12 128 элементов типа WORD.
И обновленный блок данных нужно загрузить в контроллер
Вроде бы помогло, но связи пока нет. Я думаю DB11 не надо увеличивать?
Адрес ПЛК для панели будет "4"?
Лучше сделать DB11 и DB12 одинаковыми по размеру.
Далее.
В контроллере сделать счетчик-генератор, допустим, от 0 до 100. и Записывать его в DB11.DBD0(?)
На панельке создать тестовый кадр. Ввести туда поле вывода с адресом 4х0.
Да кстати, какие значения в MW10,MW220,MW222,Mw224,Mw226,Mw228.
Для чего нужен счетчик-генератор и как он будет приблизительно выглядеть? На панели оператора я создал экран с семью данными с адресами 4х0; 4х2; 4х4; 4х6; 4х8; 4х10; 4х12
Данные для слов MW220 - MW228 я написал в десятичной системе
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме