Градуировочная таблица для модуля WAGO 750-469 |
Ответить ![]() |
Страница <1 234 |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 30 Март 2004 07:02 |
с термопарами действительно возникают небольшие проблемы с компенсацией холодных спаев, а с термосопротивлениями проблем не замечено.. Успешно эмулируются обычным резистором (можно переменным), с соблюдением схемы подключения (трех- четырех- проводная) |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну какие могут быть проблемы с термометрами сопротивления?! У них линейная характеристика описываемая уравнением Rt=R0(1+LТ), где L - собственный температурный коэффициент (в оригинале - альфа) термометра, R0 - сопротивление при 0°С (100ом), Т - температура. Для РТ100 - 0.00385Ом/1°C, для ТСП100 (ТСП50) - 0.00391, ТСМ100 (ТСМ50) - 0.00428. Сделать коррекцию полученных значений, если известно, какой датчик установлен, вроде не представляет проблемы?!
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Программно сделать проблем нет, но это несколько неудобно. Т.к. приходится делать коррекцию и в ПЛК и в OPC-сервере. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Т.е. у Вас не свой софт? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
OPC-сервер свой. Температура в нем корректируется. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что неудобно: при калибровке температур, приходится давать доступ к настройке OPC-сервера персоналу, который может напортачить запросто. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <1 234 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |