Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Программное обеспечение
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

удаленное подключение к OPC серверу

 Ответить Ответить Страница  <1 234
Автор
Сообщение
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: удаленное подключение к OPC серверу
    Опубликовано: 15 Март 2007 07:25
Хм, у тех приложений, которые мне доступны, при запуске в режиме сервиса настройки DCOM позволяют запускаться только от указанного пользователя или от системной учетной записи, причем последняя выбрана по умолчанию.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Март 2007 07:49
Вы смотрите в настройках сервиса это понятно, но незабывайте, что Ваш OPC это DCOM приложение и так же настраивается из dcomcnfg
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Март 2007 11:10

Есть такая модная команда в винде run as вот предлагаю запустить Process Explorer и запустить какой нить OPC проводник под разными пользователями на одном хосте и поподключаться в разных режимах запуска сервера это очень занимательно  только следует учитывать, что политики применяются только при перезапуска OPC то есть поменяли выгрузили OPC и попробовали... Там и сеансы все увидите

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2007 12:03

Сам давно и упорно бился над необходимостью позволить OPC клиенту доменной машины читать теги OPC сервера на рабочей станции. И наконец свершилось однако!

Начальные условия, никакой анархии доступ ограничен конкретными пользователями.

Группа “Все” не рассматривалась, пользователи группы “Администраторы” не рассматривалась ибо это с точки зрения безопасности не есть хорошо изначально.

 

На рабочей станции поднят OPC сервер под локальным пользователем (Станция член рабочей группы)

 

На удаленном хосте, являющемся членом домена создан одноименный локальный пользователь с таким же именем и паролем (думаю это понятно зачем). На хосте OPC сервера этот пользователь проадминистрирован как имеющий право на удаленный запуск и доступ к OPC серверу.

 

По идее все отлично и все должно работать, но только по идее, по факту OPC клиент получает список тегов, подписывается на них, но значений не видит. Однако получается, что клиент имеет право на взаимодействие с OPC сервером, на основании прав доступа используемого им пользователя, а OPC сервер не имеет прав на обратный вызов процедур на клиенте. И это несмотря на то, что доступ из сети разрешен группе “Пользователи”.

Если посмотрим логии безопасности, то видим, что пользователь хоста OPC сервера безуспешно ломиться на хост клиента. А ларчик просто открывался -  политика заданной минимальной длинны пароля клиента. Я знаю, что в АСУ ТП паролями пренебрегают многие если не почти все. Так вот пользователь валиден, но не может получить доступ если его пароль не соответствует критериям политики безопасности домена клиента.  И вот, все заработало после смены пароля, опробовал разные варианты на разных хостах, все работает, так что если интересно, готов изложить общие принципы настройки удаленного доступа без анархичных заскоков производителей OPC серверов. Хотя в целом данный топик все обрисовывает, на мой взгляд, достаточно популярно…

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:21

Sorry

Наверх
Sergey Sorokin Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 27 Март 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 240
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey Sorokin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:29

Вы можете выложить материал на сайте СТА в рубрике "публикации on-line". (http://www.cta.ru/online/online_rubriki.htm). Все кому интересно могут потом скачать.

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:38

sorry  

Наверх
 Ответить Ответить Страница  <1 234

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz