Обратил внимание, что если написать код в блоке InitialStep, то посылка шлётся, если же её написать в блоке Step - не работает ACTION (P) : ERR := COMOPEN( 3, 19200, 8, 0, 1 ); BUS_N_R( 1, 16#0010 ); END_ACTION;
Если здесь используется стандартный блочок Модбас (mbus_n_r), то он используется некорректно. Этот блок должен быть активным постоянно, а ACTION(P) пересчитывается только при активации шага. Поведение блока при таком использовании непредсказуемо.
Вообще, готовые блоки mbus_... приспособлены для использования в ФБД-программах, тестить их лучше из них.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Да, это стандартный блок. А у тебя есть какая-нибудь прога, которая читает сразу 16 регистров? Или может сделаешь из самоличного драйвера... ну там типа урежешь до демо версии :)
Буду рад её юзать... и тестить :)
Что-то у меня глюкануло:
Загрузил проект с периодом 5 сек - зачем спрашивается?
теперь не загружается новый проект, нормальный!
И аппаратно не работает функция удаления проекта (нажать две кнопки при включении питания контроллера)
Чё делать?
Первоначально опубликовано Ленин
Что-то у меня глюкануло:
Загрузил проект с периодом 5 сек - зачем спрашивается?
теперь не загружается новый проект, нормальный!
И аппаратно не работает функция удаления проекта (нажать две кнопки при включении питания контроллера)
Чё делать?
Может кнопки сломались? Мы вообще перед сдачей на объект их меняем. "Никакие" кнопки.
Попробуйте по-другому. Включите 7188xw и выполните команду isa.exe *d= может поможет. На 7188 - именно так оно и работает. В крайнем случае - переустановите target task
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Дело похоже было в кнопках, таргет переставлял - не помогло. Думал может новый (3.13А) глючный, поставил старый (3.10) - та же история. Разобрал всё по платам - заново собрал - заработало, вход в режим меню есть! А ща новый скачал 3.14, для порядку... КитаЙцЫ к....лЫ!
Николай Кокорин
Начальник бюро проектирования АСУТП
ООО «ЭлектроГазИнжиниринг»
Россия, г.Чебоксары
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме