вы правы. Я просто не описал что лампочка стандартная например.
Стимул движет человеком.
для Sodan
//////////////////
Если такой датчик, и степени искробезопасности Exi(B!!!!) хватает для вашей зоны (в зоне 0 к примеру нельзя такой ставить, а так же он имеет разрешение на применение во взрывоопасной зоне, и российский сертификат о взрывозащите, то ставите во взывобезопасной зоне барьер имеющий маркировку EXib или выше (т.е. Exia), провода от него ведете ОТДЕЛЬНЫМ лотком, чтобы в лотке искробезопасных цепей не было искронебезопаных цепей извините за каламбур. Далее ведете и коммутируете ИСКРОБЕЗОПАСНУЮ цепь как вам удобно. Обязательное условие - Искробезопасная цепь не должна нигде пересекаться с искроопасными (т.е. ни в лотке ни в коробке и т.д.) практический смысл - при физическом повреждении или ошибке при монтаже напряжение к примеру силового кабеля не должно попасть в вашу цепь.
//////////
а зачем Вам после искрозащищенного датчика (датчик уже имеет маркировку EXib) ставить еще одну искрозащищенную цепь во взрывобезопасном месте, ну тоесть я так понял в шкафу в безопасной зоне, ведь с датчика уже приходят безопасные цепи? или так надо?
у меня сейчас такая же задача: есть датчик с маркировкой Exi, с разрешением Ростехнадзора, он стоит в в опасной зоне, сигнал от него приходит в шкаф, который стоит в безопасной зоне, в этом шкафу стоит ПЛК с модулями ввода Ваго, так вот можноли мне ставить обычные модули ввода либо надо еще и здесь ставить модули с маркировкой Exi???
спасибо
Прибор импортный, сертифицирован по ATEX. Производитель утверждает, что отечественные сертификаты на взрывозащиту ему не нужны. Более того, "таких в России не существует".
ATEX полностью признается ГОСТом? И что ничего не надо из отечественных сертификатов. Сертификат соответствия ГОСТ есть.
ПУЭ действительно написано кровью.... Читайте его и будете все знать.
А барьеров искрозащиты сейчас много и у Российских производителей.
Все они сертифицированы для применения в Росиию
Томск, фирма "ЭлеСи" выпускает полный набор необходимого Вам оборудования со всеми сертификатами.
Скажите, а в каком сертификационном органе "ЭлеСи" проводила сертификацию продукции? Это по нынешним временам немаловажно.
Не знаю в каком, разве это важно.
Важно, что на каждой поставляемой единице оборудования есть лейбл "Сертифицировано по ISO 9001", а значит фирма солидная.
Если нет РОССИЙСКОГО сертификата о взрывозащите и РАЗРЕШЕНИЯ на применение во взрывоопасной зоне от Ростехнадзора (Госгортехнадзора) то датчик использовать нельзя! солидность фирмы ну вообще не причем тут.
------------------------------------
а зачем Вам после искрозащищенного датчика (датчик уже имеет маркировку EXib) ставить еще одну искрозащищенную цепь во взрывобезопасном месте, ну тоесть я так понял в шкафу в безопасной зоне, ведь с датчика уже приходят безопасные цепи? или так надо?
у меня сейчас такая же задача: есть датчик с маркировкой Exi, с разрешением Ростехнадзора, он стоит в в опасной зоне, сигнал от него приходит в шкаф, который стоит в безопасной зоне, в этом шкафу стоит ПЛК с модулями ввода Ваго, так вот можноли мне ставить обычные модули ввода либо надо еще и здесь ставить модули с маркировкой Exi???
------------------------------------
По поводу вопроса про прибор - что за прибор такой? вы на него подаете управляющее воздействие или что? ил иполучаете сигнал, но сами запитываете информационную цепь? по подробнее пожалуйста.
Стимул движет человеком.
По поводу фирмы Элеси , да действительно стоит присмотреться к их оборудованию, Элеси в частности делает системы пожаротушения на взрывопожароопасных объектах, так что их гоняют на все нормы правила будь здоров.
ЗЫ представители Элеси, вы в Красноярском крае комплексные испытания то уже прошли?:)
Стимул движет человеком.
Все технические вопросы можно решить со специалистами фирмы Элеси:
www.elesy.ru или с менеджером pmgr6@elesy.ru
Желаю успехов.
Первоначально опубликовано BIGNICK
Что говорит маркировка Exd? Что изделие сертифицировано на взрывобезопасность с видом взрывозащиты взрывонерроницаемая оболочка. По моему это однозначно определяет зону внутри корпуса устройства. Не трудно догадаться, что это взрывобезопасная зона. И в какой зоне находится барьер?
Теперь зачем это надо: Пусть устройство (датчик) питается от 220В 50Гц и имеет выходной сигнал 4…20 мА. Тогда очевидно, что для его питания нам искробезопасную цепь не организовать, а для его выходного сигнала это реально. Для цепи питания (и устройства в целом) явно надо делать, например, взрывонерроницаемую оболочку. Теперь у нас есть проблема, как получить сигнал от устройства. Можно (с точки зрения взрывозащиты), например, проложить эту цепь рядом с питающими проводами в единой Exd трассе. Скорее всего, пострадает метрология – помехи будут сильные. Можно организовать две Exd трассы – но это может оказаться дороговато. А вот организовав Exi цепь на выходе, т.е. там, где это реально – можно и деньги сэкономить и метрологию уважить. А еще точнее дать потребителю устройства возможность самому считать мани и решать, что для него выгоднее. Это довольно распространенный подход к организации взрывозащиты.
Мда.. Сразу видно дитев от метрологии и вообще от АСУТП.. На самом то деле вопрос гораздо серьезнее, ибо это взрывозащита. Если у вас такие примитивные вопросы, то будьте лапами, и ради интереса почитайте ПУЭ..
Главу 7 и Главу 2. А вот когда там ответа не найдете, тогда и будем обсуждать ваш вопрос, ибо он лежит не в ПУЭ, а в сторонних ГОСТ, которые нафих никто не знает, а негодяи за них еще и деньги просят )))
Вообщето меня интересует тока один вопрос ... можно ли прокладывать в одном коробе два кабеля вместе.. Один со искробезопасным сигналом 4-20, а второй с неискробезопасным сигналом 4-20.. Судя по всем ГОСТ и прочее.. Можно!! Изоляция то этих кабелев уж 1500 В выдержит наверно.. Но все столпы - твердят обратно, без ссылки на конкретный ГОСТ.. Чую халяву... Кто-нить ответьте норм. Можно или нельзя и ГОСТ пожалуйста. А не просто болтавня.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме