VIPA и ИП320 |
|
По ошибке 8029h. Возвращаемся к ов100. Еще раз приведите код.
DB10 сколько переменных имеет(какая длина)?
И что записывается программой в db10.dbb0 и db10.dbw1 ?
Еще раз пересмотрел руководство по процессору http://www.vipa.ru/cms/f/367381.pdf. Для модбас нужно иметь длину блока данных 3 байта, т.е. значение Parameter=DB10.dbx0.0 byte 3
|
|
![]() |
|
|
DB10
адрес название тип начальное значение 0.0 b0 BYTE B#16#04 0.2 b2 WORD W#16#0010 |
|
![]() |
|
|
OB100
CALL SFC216 Protocol:=B#16#07 Parameter:=P#DB10.DBX 0.0 BYTE 3 Baudrate:=B#16#09 CharLen:=B#16#03 Parity:=B#16#00 StopBits:=B#16#03 FlowControl:=B#16#01 RetVal:=MW10 NOP 0 |
|
![]() |
|
|
А ошибки -те же.
|
|
![]() |
|
|
Добавьте перед вызовом SFC216. L 4
T db10.dbb0
L 10
T db10.dbw1
|
|
![]() |
|
|
При вводе строк
L 10 T DB10.DBW 1 ПЛК выходит в STOP |
|
![]() |
|
|
Прошу прощения. Все ввел, но ошибки не меняются, т.е. все, как было.
|
|
![]() |
|
|
Ну тогда не знаю.....((( Давайте увеличим DB10 еще слов на 20.
Можно попытаться поиграться
1) L 10
T db10.dbb1
2) L 10
T db10.dbb2
3) L 10
T db10.dbw2
4) L dw#16#04100000
T db10.dbd0
Самим Parameter в sfc216 игрались? Установить - p#db10, или просто - db10? |
|
![]() |
|
|
А воз и ныне там. Уже чего я только не перепробовал.
|
|
![]() |
|
|
По идее SFC216 независимо от того, подключена панель или нет должен работать?
Панель у меня подключена, я просто не знаю обращать на нее внимание или нет. |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <12345 8> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |