Выбор датчика уровня |
|
Мария! Я сам когда то был молодым, вас прекрасно понимаю. На разделение сред разной плотности может работать только ультразвуковой радар(???). Следует учитывать, что мазута без воды не бывает. Эксперименты штука нужная, но приходит час, когда спросят - а где выполненная работа. Мерить гидростатическое давление уже не модно? А что такое уровень псевдокипящей жидкости? Да, чисто теоретически можно настроить радар на что то там, но работают они все по первому отраженному сигналу.
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
В принципе в данной задаче возможно использование поплавковых ууровнемеров. KSR Kuebler выпускает уровнемеры так же для агресивных сред из пропилена, ПВХ, второпласта и из нержавеющей стали с покрытием. http://www.rivalcom.ru/catalog/ksr/urov/ Для выбора уровнемера необходимо знать: Диапазон измерения, давление, плотность среды.
|
|
![]() |
|
Предложеные уровнемеры со струной. У нас проблематичная среда. Любая струна очень быстро обрастает. Для радара - не хватает мощности пробить пар при низком уровне жидкости. Кто-нибудь может дать ссылку на простой поплавковый уровнемер |
|
![]() |
|
|
Именно поплавковый, а не буйковый
|
|
![]() |
|
|
По данной сылке нет буйковых уровнемеров. Мы предлагаем поплавковые магнитные уровнемеры, которые в сравнение с буйковыми уровнемерами имеют следующие плюсы: погрешность при изменение плотности в несколько раз меньше чем у буйковых; энергонезависимые показания по месту (байпасный указатель уровня); высокая точность, повторяемость (магнитострикционный датчик уровня FFG). Наши заказчики очень часто используют уровнемеры на сырой нефти, в частности байпасные указатели уровня. Можно данную задачу решить и погружным уровнемером, поплавок в таком случае будет иметь увеличенный зазор. К примеру диаметр зонда датчика 12 мм, а у поплавка 23 мм. |
|
![]() |
|
|
По данной ссылке поплавковые уровнемеры имеют трубу скольжения. В ней вся проблема. 10 мм зазора не спасет. В пульпе он продержится от силы месяца три.
Раньше стоял поплавковый уровнемер в котором поплавок болтался в успокоительной трубе на цепи. |
|
![]() |
|
|
По мере заростания поплавок вытягивался и нарост оббивался молотком
|
|
![]() |
|
|
Предлагаю на опытную эксплуатацию буйковый уровнемер "Сапфир -22МП-ДУ", с тензопреобразователем и индикацией. Выпускаем такие же приборы но с датчиком Холла, но они менее точны. Если интерес есть пишите на sge@skb.ryazan.ru |
|
![]() |
|
|
Здравствуйте. Ищу отзывы о радиоизотопных приборах. Помогите кто чем может. У нас планируется замена РИП (старые отработали свое). |
|
![]() |
|
Александр, скажите а сколько у ваших РИП срок эксплуатации и недорого ли выходит заменить все датчики разом. И второе - как понимаю мы с вами проходим по одному ведомству (АЭХК |
|
|
Константин
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <1234> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |