Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Проблемы с I-8000

 Ответить Ответить Страница  <123
Автор
Сообщение
wild Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 51
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - wild Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблемы с I-8000
    Опубликовано: 10 Декабрь 2006 14:41
Первоначально опубликовано Pike

Состояния частотника, ошибки, настройки - может этих регистров и не 50, наверное 30 набереться. При нормальной работе это ни кто гонять не будет - модбас и так слишком медленный. Но при не штатной ситуации бывает полезно контроллеру заглянуть в эти области.


Ну что Вы все к частотникам сводите?! Я спрашивал про вполне рабочую конфигурацию. Анализатор качества электрической энергии - около 50 регистров Modbus. Опрос всех параметров от, например, 30 анализаторов находящихся на одной шине RS485. Предложите конфигурацию на Simatic. Частота опроса скажем 5 сек.
P.S. Что имеется ввиду под "Modbus медленный"?
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2006 20:07

Первоначально опубликовано wild

Ну что Вы все к частотникам сводите?! Я спрашивал про вполне рабочую конфигурацию.

С чем работаю, о том и говорю. Конфигурация рабочая

Первоначально опубликовано wild

Анализатор качества электрической энергии - около 50 регистров Modbus. Опрос всех параметров от, например, 30 анализаторов находящихся на одной шине RS485. Предложите конфигурацию на Simatic. Частота опроса скажем 5 сек.

Про Симатике это не ко мне. Я с омроновским оборудованием работаю. Так на вскидку модуль питания CJ1W-PA202, процессорный модуль CJ1M-CPU12 (или CPU13), коммуникационный модуль CJ1W-SCU31.

 

Наверх
swets Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 08 Январь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - swets Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Январь 2007 16:08

Кто-то просто на "C" программировал? А то много посторонних.

С уважением, РСПО,
Юра Швец
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <123

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz