Вопрос про клеммники(+) |
|
У WAGO нет винтовых клемм на DIN-рейку, но есть отличная клемма 280-101. Она пружинная (CC Compact), по наружному габариту и принципу подключения (просто отвертку достаточно просто вставить, а крутить уже не надо) повторяет самые распространенные UK 2.5 от Феникса. Листовая цена с налогами - 17.35 руб.
|
|||
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|||
![]() |
|||
|
По-моему, про хлябующие провода это какой-то перегиб. Монтаж клемм WAGO осуществляется более чем элементарно: - Берется отвертка и вставляется до упора в отверстие клеммы, где виднеется пластиковый лепесток, а не просто железка (есть еще гребенки, позволяющие открыть сразу несколько соседних клемм). Железка в соседнем окошке раскрывается. - Берется зачищенный на конце проводник (одножильный, многожильный, тонкопроволочный - все равно, наконечники тоже допускаются, хотя и не нужны) и без усилия вставляется до слабого упора в образовавшееся отверстие. - Отвертка вынимается из своего гнезда. Все. В течении ближайших 30 лет гарантированно ничего с этим соединением не случится, даже если проводник будут периодически дергать (не вырывать, конечно - медь, из которой сделаны проводники,достаточно слабый металл) При небольшой сноровке все вышеописанное можно делать одной рукой и даже с закрытыми руками. Честное слово.
|
|||
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|||
![]() |
|||
Я имел в виду "с закрытыми глазами", естественно.
|
|||
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|||
![]() |
|||
Хорошо, согласен. А теперь дайте такую-же инструкцию для зажима 2 проводов в 1 клемме. Только прежде советую попробовать самому. 1 провод видит довольно жестко, а 2-й довольно легко вытаскивается... Даже если одинаковые сечения жил. |
|||
![]() |
|||
Даже с винтовыми клемниками мы используем обжимные наконечники для двух проводов. И еще попутный вопрос ВСЕМ, а как ваго пружинки ведут себя в агресивной среде, где пары кислот витают, да температура 50 и выше может быть. Не применять же тут ВАГО там не ваго. И второй вопрос ПРОСОФТУ если я сейчас захочу клемники ну на 2,5^ у Вас они есть? Может разрекламировали так и захочу для пробы купить сотню другую. |
|||
|
www.sinat.ru
|
|||
![]() |
|||
Для пружинных клемм существует правило - "Один зажим - один провод". Иначе качество соединения не гарантируется. Такого же правила желательно придерживаться и для винтовых клемм. Для размножения сигнала существуют клеммы 1в2 1в3 и т.п., а так же клеммные перемычки в том числе групповые. С Уважением, Сергей Сорокин |
|||
![]() |
|||
|
А вокруг тишина, ну я еще спрошу у Sergey Sorokinа Внимание вопрос, клемы на 250 градусов скажите пожалуйста модель номерок хоть? И позвольте повторится так и не дождался. Это повтор!!! И еще попутный вопрос ВСЕМ, а как ВАГО пружинки ведут себя в агресивной среде, где пары кислот витают, да температура 50 и выше может быть. Не применять же тут ВАГО там не ваго. И второй вопрос ПРОСОФТУ, если я сейчас захочу клемники ну на 2,5^ у Вас они есть? Может разрекламировали так и захочу для пробы купить сотню другую.
|
|||
|
www.sinat.ru
|
|||
![]() |
|||
1) Например серия 236. 2) Место контакта является газонепроницаемым, поэтому с агрессивной средой все нормально. Есть и "морской регистр" (соляной туман). Если есть конкретные вопросы по типам агрессивных сред, результатам испытаний и т.п. лучше направлять их непосредственно в службу техподдержки через info@prosoft.ru. По наличию на складе то же можно позвонить или написать запрос. Сотрудники Прософт не обязаны участвовать в работе этой конференции, а если по своему желанию участвуют, то отвечают или не отвечают на сообщения других участников так же согласно своему желанию. Это форум СТА, а не Прософт, соответственно, если есть конкретные вопросы именно к Прософту, то лучше писать напрямую. С Уважением, Сергей Сорокин
|
|||
![]() |
|||
Прежде всего спасибо за правильное замечание, что при необходимости иметь 2 провода в одном гнезде клемы (хотя, как уже говорилось, лучше использовать клеммы 1-2 или 1-3, а при большом количестве эквипотенциальных проводников - специальные сотовые клеммы) - это одевать наконечники или облудить скрученные провода. По поводу агресивных сред есть отчеты о тестировании именно 281-101 и 281-601 в конденсирующихся парах воды с содержанием диоксида серы (фактически в сернистой кислоте), причем проводился тест на прохождение малых токов при малом напряжении, где потери были бы заметнее, но их не наблюдалось. Есть во многом аналогичный сертификационный тест по DIN 50018 и другие. Их, как уже упоминалось, можно спросить на info@prosoft.ru Что касается склада, то 280-601 есть там всегда, а подробней можно узнать опять таки на info@prоsoft.ru
|
|||
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|||
![]() |
|||
Как уже упоминалось, можно использовать перемычки или ferrules, в которую зажимать два проводника.
|
|||
![]() |
|||
Ответить
|
Страница <1234> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |