По поводу библиотек - оказалось, что браузер неправильно распознает тип файла при скачивании и вставляет где ни попадя пробелы вместо нулей и др. служебных символов.
Выложим зазипованные файлы.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Первоначально опубликовано Chupakabra2
Очень радует Ethernet на борту, через который (и еще через Serial RS232 debug) можно Codesys-ом программировать/отлаживать. Modbus TCP (в режиме slave) бегает, с PC управляется. Сегодня подключу к овену IPC DAS модули (DCON) попробую их в свместной конфигурации погонять и с PC Modbus-ом поопрашивать.
А может этот ОВЕН в режиме master Modbus TCP/RTU работать. Чтобы можно было подцепить к нему Slave Modbus-модулей для расширения ввода-вывода ?
Может.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Можно ли организовать (сконфигурировать) прозрачный тунель ModBus TCP <-> ModBus serial (ASCII, RTU) ?
Можно, для этого надо создать 1 Modbus Master и 1 Modbus slave, настроить их на TCP и COM и организовать в теле программы копирование из мастера в Slave и обратно.
Альтернативный вариант, когда матер создается внутри Slave, тогда переменные мастера видны в регистрах слейва.
Недостаток 2-го варианта - в слейве также будут видны и доступны на чтение/запись переменные статуса мастера
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Первоначально опубликовано Plazma
Недостаток 2-го варианта - в слейве также будут видны и доступны на чтение/запись переменные статуса мастера
А в чем опасность? Вероятность что-то испортить ?
1. возможность запортить при записи в переменную статуса есть, если внутри программы ПЛК эти поля анализируются.
2. "Туннельруемые" данные будут перемежаться с ненужними никому, кроме ПЛК полями статуса
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Вопрос наверно глупый, но можно ли мне как частному лицу купить для пробы этот контроллер?
И в догонку вопрос людям из Овена: а как с сертификацией этого чуда, на сайте что-то ничего не нашёл?
Купить можно, обращайтесь к дилерам или в головной офис.
Сертификация - дело времени и готовности клиентов
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме