Я его опрашиваю из собственного софта на PLC. Инициация посылки команд происходит, пока идет отладка, не чаще 1-го раза в секунду в ручном режиме. Проблемы возникают только пока запущен подключенный к преобразователю двигатель. Так что на таймаут тоже, вроде бы, грешить нельзя.
Обнаружил сегодня следующее. После запуска двигателя (не зависимо от способа - командой или кнопкой пульта) с клемм питания, к которым подключен модуль 485 интерфейса, пропадает напряжение. После остановки двигателя, оно восстанавливается.
Т.е. Вы хотите сказать что источник питания на борту ПЧ проваливается по напряжению? Тогда вопрос а Вы случае не используете его ещё для питания каких-либо датчиков или входов управления, може проблема в неверном подключении внешних цепей? Отключите все цепи, попробуйте пустить просто с пульта при свободном от соединений клемнике и проверить связь.
В противном случае если напруга тупо гаснет, несите в ремонт. Но за пару лет таких несиправностей ниразу не видел (в Сервис не не попадали)
Я не использую его для питания каких-либо датчиков или входов управления.
Отключил все цепи, запустил двигатель с пульта при свободном от соединений клемнике - напряжение между клеммами Com и +24V пропало.
При том, что преобразователь иногда все-таки отвечает, напряжение, видимо, тоже иногда не пропадает. Скорее всего это, действительно, просто неисправность.
у меня вопрос по "весперу" е2-8300.
Работаю пока с самим прибором, без нагрузки (двигателя). Интересует - как узнать, что прибор вышел на режим, т.е. что достигнута заданная частота или полностью остановился?
Сейчас когда я подаю команду на запуск/останов, частота медленно нарастает/снижается, но при этом состояние прибора меняется сразу на работа/останов. Хотелось бы отследить момент.
То же касаемо работы с нагрузкой. Ведь как-то рабочая частота отслеживается и поддерживается.
связываюсь по COM-порту через 232->485 конвертер посредством Modbus RTU
Ответ: [0] 0009 кол-во байт [1] 0303 Код команды, Адрес [2] 0304 04 - кол-во байт данных [3] 0020 -0320 -Заданная частота, 0000 - текущая частота, (Во время работы эти частоты равны) [4] D800 D87D - контрольная сумма [5] 007D [2][3]: 16#0320=10#800=8Гц*100 - Заданная частота [3][4]: 0000 - Текущая частота
Но если честно, то мы от этих преобразователей отказались.
Надежность низкая, сервис нулевой.
Из 2-х имевшихся у нас сломались оба. У каждого своя неисправность.
3 месяца не можем получить из ремонта.
Shirkin,
премного благодарен!
Я крото-дятел :) - пропустил в документации этот регистр.
Вот только регистр 0124H - это выходная частота, т.е., видимо, которую преобразователь выставляет. А как мне, например, отследить момент останова, если в настройках задана остановка выбегом? В этом случае при подаче команды СТОП преобразователь сразу переходит в режим ожидания и выходная частота = 0.
Про надёжность доложу начальству. А то у нас как раз с одной установкой проблемы - есть повод проверить.
Только что разобрался со связью по 485 с частотником е2-8300. Мучался несколько часов пока в документации не нашел следующее:
"Если ответ из ПЧ не приходит в течение 400 мс или обнаруживается ошибка контрольной суммы или принят код, соответствующий ошибке контрольной суммы, ПК предпринимает повторную попытку передачи (максимум 2 раза). Если после двукратного повтора передачи ошибка остается, на ПЧ отображается код ошибки «ERR6»".
Те смысл такой - посылаем частотнику команду, ждем 0.4 секунды, если ответа нет, то повторяем посылку. И так 2-3 раза. После очередной попытки ответ приходит. Структура команд - как в документации. Кудряво, но работает.
Кто работал с Е3-8100 по 485? Подскажите в чем отличие от 8300?
Всем спасибо, 8100 работает по MODBUS RTU, все остальное почти как у 8300, только запись в регистры производить не по 0х0101, а по 0х0001, и чтение, соответственно не 0х0121, а по 0х0021.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме