Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Виснет сервер

 Ответить Ответить Страница  <123
Автор
Сообщение
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Виснет сервер
    Опубликовано: 17 Август 2006 12:27

2 Alexander Lokotkov

Спасибо за отзыв.

Всю необходимую вам информацию постараемся подготовить, однако в настоящий момент мы склонны считать что причиной зависания является либо аппаратная неисправность платы COM-портов, либо проблемы в драйвере указанной платы. В ближайшее время планируем заменить 4-х портовую плату на 2 2-х портовых, о результатах сообщу. При зависании компьютера происходит полная приостановка его деятельности, однако примерно в 1 из 10 случаев компьютер также внезапно продолжает работать!, при этом никаких сбоев в программах и сообщений об ошибках.

Сергей
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Сентябрь 2006 08:36

Проблема решена !!!

Вместе с 4-х портовой платой поставили еще одну 2-х портовую (2COM+LPT), сегмент №3 переключили на COM7 (плата №2), PLCNet OPC сервер настроили автоматически. Работает уже почти неделю без сбоев.

Всем спасибо за поддержку!

Делайте выводы, учитывайте опыт.

Сергей
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Октябрь 2006 19:47

Небольшие дополнения.

После перевода одного сегмента в соседнюю плату система всетаки зависла, примерно через неделю. Для откончательного решения проблемы перевели еще один сегмент, теперь в двух платах используется по два порта, с тех пор работает, уже не одну неделю.

Вывод:

Не нагружайте платы расширения COM-портов.

Сергей
Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Октябрь 2006 12:24

Интересно, а не обращали внимания, на какие прерывания ставятся платы?

Однажды мучался с подобной проблемой, в итоге пришлось все быстрые каналы раскидать по портам, имеющим разные прерывания (штатные Com1,2 + 2 платы PCI). Возможно, узкое место в том, что PCI плата автоматом берет вектор, на котором стоят несколько других устройств. Затем в определенный момент прерывания от разных устройств совпадают по времени и первым срабатывает не тот драйвер, написанный не совсем корректно и не проверяющий источник прерывания?

Igor Petrov
Наверх
Valentin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 04 Январь 2013
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Valentin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Январь 2013 10:29
смотрю последнее сообщение датировано уж очень давно,..однако проблема и по сей день насущна!

Так, например, наша контора также пользует plcnet opc-сервер, и есть такие проблемы с зависаниями..
контроллеры также программируются в UL32..

alex@fastwel.ru, Вы еще там работаете??

Подскажите контакты или способы решения данного вопроса по зависаниям
Адрес: aiu89@yandex.ru
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2013 02:30

Был как то пром-ПК - тоже IPC-шный, и были платы расширения COM-портов, и зависал он регулярно ..  Немало пришлось попотеть. И как то помогла .. простая перенумерация портов ! то-есть порты со стандартными номерами 1 - 4 освободили, и в диспетчере железа присвоили номера выше 4-го.  Зависания прекратились...  После пытались подогнать объяснение под это явление и решили что всё дело в конфликте прерываний - наверно где то глубоко в недрах системы сидят неподчищенные пережитки далекого прошлого ..

С уважением,SAN

Наверх
vazonov11 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 16 Апрель 2013
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - vazonov11 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2013 13:34
У нас тоже была подобная неприятность . Но мы так сами и не сумели устранить. А теперь понятно, как надо было действовать.
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <123

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz