это ответ на первый вопрос перед запятой, а еще два:
что такое занчек i (ia, ib)
и чем обеспечивается Искробезопасная электрическая цепь
Первоначально опубликовано gggg
спасибо,
это ответ на первый вопрос перед запятой, а еще два:
что такое занчек i (ia, ib)
и чем обеспечивается Искробезопасная электрическая цепь
Ограничиваются токи и напряжения, в т.ч. токи короткого замыкания. По-моему так. Исправьте меня!!!! Сам правиться не хочу...
Первоначально опубликовано gggg
спасибо,
это ответ на первый вопрос перед запятой, а еще два:
что такое занчек i (ia, ib)
и чем обеспечивается Искробезопасная электрическая цепь
По моему все ответы есть в статьях на эту тему опубликовынных в СТА. Надо просто поискать в разделе "Подшивка".
i - обозначение искробезопасной цепи. а, b, c - обозначение уровней взрывозащиты - особовзрывобезопасный, взрывобезопасный, повышенной надежности против взрыва.
Искробезопасность обеспечивается ограничением энергии возможной искры ниже порога воспламениения взрывоопасной смеси, т.е. ограничением напряжения и тока (это и делает барьер)
И в догонку.
Кроме того, искробезопасная цепь не может содержать емкость и индуктивность выше указанных на барьере, в противном случае цепь не искробезопасная.
спасибо, ну теперь к чему все я и вел (и для себя выяснил) - значит датчик, который я привел выше имеет и корпус взрывозащищенный и барьер искрозащитный, да еще и самой высокой степени, значит есть такие требования, или Сименс тоже будет это делать "на всякий случай" ???
для BIGNICK < Но это не барьер - это датчик (это очень задело нашего разработчика барьеров )
[/QUOTE]
вот Вам датчик имеет и защиту и барьер внутри, или я опять что то не понимаю,
спасибо
Что говорит маркировка Exd? Что изделие сертифицировано на взрывобезопасность с видом взрывозащиты взрывонерроницаемая оболочка. По моему это однозначно определяет зону внутри корпуса устройства. Не трудно догадаться, что это взрывобезопасная зона. И в какой зоне находится барьер?
Теперь зачем это надо: Пусть устройство (датчик) питается от 220В 50Гц и имеет выходной сигнал 4…20 мА. Тогда очевидно, что для его питания нам искробезопасную цепь не организовать, а для его выходного сигнала это реально. Для цепи питания (и устройства в целом) явно надо делать, например, взрывонерроницаемую оболочку. Теперь у нас есть проблема, как получить сигнал от устройства. Можно (с точки зрения взрывозащиты), например, проложить эту цепь рядом с питающими проводами в единой Exd трассе. Скорее всего, пострадает метрология – помехи будут сильные. Можно организовать две Exd трассы – но это может оказаться дороговато. А вот организовав Exi цепь на выходе, т.е. там, где это реально – можно и деньги сэкономить и метрологию уважить. А еще точнее дать потребителю устройства возможность самому считать мани и решать, что для него выгоднее. Это довольно распространенный подход к организации взрывозащиты.
по поводу последнего поста. НЕЛЬЗЯ ложить силовые кабели и информационные в одном коробе. Далее, ваш силовой кабель прокладывается в бронированном металорукаве, что за Exd трасса я ни разу не слышал о таких, и создание ее мне представляется сильно сомнительным хотя бы по той причине что трасса для прокладки кабеля уникальна каждый раз, кто ее аттестовывать будет на Exd?
Вопрос для размышления - можно ли через гипотетический барьер искробезопасности запитывать простую лампу накаливания без всякой защиты? Нет по двум причинам - 1. Не аттестована Госгортехнадзором для применения во взрывоопасной зоне. 2. Производит преобразование поступающей энергии, в данном случае накапливает энергию и рассеивает ее в виде тепла, возможно накаливание и превышение допустимой температуры.
Вобщем, ПУЭ рулит, прочитайте его очень внимательно, написано кровью оно....
Стимул движет человеком.
Если лампу накаливания подвести под "простое электрооборудование", то аттестации ростехнадзора не надо, правда барьер нужен в любом случае.
------
5.4. Простое электрооборудование
5.4.1. К простому электрооборудованию относят:
а) пассивные элементы, например, выключатели, соединительные коробки, потенциометры и резисторы;
б) устройства, накапливающие энергию, имеющие точно известные параметры, например, конденсаторы или катушки индуктивности;
в) источники энергии, например, термопары и фотоэлементы, в которых любая из генерируемых ими величин не превышает 1,5В, 100мА и 25мВт
5.4.2. Простое электрооборудование должно соответствовать всем требованиям настоящего стандарта
------------
Так вот, если предположить, что лампочка попадает под п.п.б), ее параметры известны и не противоречат требованиям стандарта, то можно применить, правда лампочка должна быть очень маленькой.
-----------------------------
Уважаемые специалисты, разъясните, кто сталкивался с проблемой.
Есть оборудование с типом взрывозащиты Exib (взрывонепроницаемая оболочка, насколько я понимаю), т.е. не искробезопасная цепь. Допустимо ли во взрывоопасной зоне ставить клеммные коробки (IP65, например) для таких цепей? Как мне кажется, если взрывонепроницаемая оболочка, то все контакты-разъемы должны быть уже вне опасной зоны
-------------------------------
Если такой датчик, и степени искробезопасности Exi(B!!!!) хватает для вашей зоны (в зоне 0 к примеру нельзя такой ставить, а так же он имеет разрешение на применение во взрывоопасной зоне, и российский сертификат о взрывозащите, то ставите во взывобезопасной зоне барьер имеющий маркировку EXib или выше (т.е. Exia), провода от него ведете ОТДЕЛЬНЫМ лотком, чтобы в лотке искробезопасных цепей не было искронебезопаных цепей извините за каламбур. Далее ведете и коммутируете ИСКРОБЕЗОПАСНУЮ цепь как вам удобно. Обязательное условие - Искробезопасная цепь не должна нигде пересекаться с искроопасными (т.е. ни в лотке ни в коробке и т.д.) практический смысл - при физическом повреждении или ошибке при монтаже напряжение к примеру силового кабеля не должно попасть в вашу цепь.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме