|
Управление Master-контроллером на базе ModbusRTU |
Если все контроллеры - основной и дочерние, а также компьютер, "вешать" на один RS-485, то конечно так. Но тогда сразу возникает вопрос - как передавать данные от ведущего контроллера в компьютер? Для этого не подойдут стандартные механизмы опроса с компьютера с использованием готовых OPC-серверов - все это рассчитано на то, что ведущим будет компьютер. Поэтому тут будет необходимо что-то писать самим. Другой вариант - на ведущем компьютере два COM-порта. По одному он является мастером, опрашивает ведомые контроллеры. А по второму порту соединен с копьютером, и по этому порту он "раб". |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
А возможен случай когда контроллер-мастер будет опрашивать устройства по Modbus, а связь этого контроллера с мастер-сервером организовать по другому интерфейсу и протоколу? |
|
![]() |
|
|
Как я понимаю, камнем преткновения здесь является способ доступа "Master-Slave", не позволяющий иметь два ведущих устройства. А что, если преобразовать Modbus RTU в другой протокол, в котором возможны другие модели обмена - например, "Client-Server"? К примеру, ведущим узлом в сети назначить шлюз Modbus-RTU <-> Modbus/TCP. К нему легко можно подключить два OPC сервера, которые со стороны Modbus/TCP будут являться клиентами. Один сервер будет являться основным, а другой - резервным. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Можно немножко поподробней? По какому протоколу будет идти опрос слейвов подключенных к контроллеру? По какому протоколу бедут опрашиваться сам контроллер? |
|
![]() |
|
Конечно, все это возможно. Вопрос заключается только в том, на базе чего это возможно сделать? Можно ли для такой схемы подобрать готовое существующее решение - от нижнего уровня до верхнего - не знаю. Да нам, как разработчикам, это и неинтересно. Могу сказать только то, что на базе имеющихся у нас наработок мы можем сделать это запросто. |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
Вот вам ссылка на девайсину с Модбасом на борту. Есть конфигурация с 2-мя портами. Один настроить на мастера, второй - на слэйва и проблема решена. Стоит умеренно, прога на бесплатно-прилагаемом лоджике пишется, да еще и дисплей есть.
|
|
![]() |
|
|
Спасибо!
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <12 |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |