Первоначально опубликовано sas73
Интересно, а в чем же я тогда ошибся ? [...] Так сколько значащих разрядов для ADAM-5017 в UL? |
Ни в коем случае не хотел обидеть. Давайте по порядку.
Первоначально опубликовано sas73
В 5017 16-ти разрядный АЦП |
На самом деле, разрядность дельта-сигма АЦП - штука непостоянная. Выходной регистр у AD7710 24-разрядный, но может работать и в 16-разрядном режиме. В любом случае, количество значащих разрядов зависит от настройки фильтра. А количество физических разрядов не важно, лишь бы их не было меньше чем значащих 
Первоначально опубликовано sas73
разработчики UL минимизировали время оцифровки за счет младших разрядов |
Разработчики UL дали возможность настраивать время оцифровки пользователю. Частоту среза можно сделать больше, а можно меньше, по выбору от 10 до 400 Гц. Количество значащих разрядов следует, как Вы правильно заметили, смотреть в дейташите на AD7710.